Kære gør det selv folk
Jeg står over for at skulle efterisolere en massiv ydervæg i mit hus. Jeg vil helst undgå at tage for meget plads fra rummet, og vil derfor helst holde den samlede isoleringstykkelse på omkring 100mm.
For at undgå gennembrydninger af dampspærren ved f.eks. stikkontakter, vil jeg gerne have dampspærren inde i konstruktionen.
Jeg har forestillet mig følgende konstruktion:
1. 50mm isolering opklæbet på ydervæggen.
2. Dampspærre.
3. Stålskelet af 45mm profiler, med isolering.
4. 15mm Fermacell.
Dette overholder ikke hovedreglen om, at dampspærren højst må placeres 1/3 inde i isoleringen. Vil dette være et problem, når den samlede isoleringsmængde ikke er større end den er?
Har I andre idéer til udførelsen, hvor jeg kan overholde reglen om placering af dampspærren?