Gulvvarme i trægulv - indløbstemperatur?

Morten2k
Morten2k
352 2610

Hej

Jeg har netop fået tilsluttet min gulvvarme, og jeg har sat fremløbstemperaturen til 31-32 grader, for ikke at skade trægulvet.

Men, selvom at alle rumfølere er skruet op, så kommer temperaturen i rummene kun op på 22-23 grader, og hvis det er max temperatur nu, så frygter jeg da hvad der sker når det bliver rigtig koldt. Jeg vil gerne kunne skrue op på 24-25 grader (også i frostvejr), ellers er rumfølerne jo ligemeget.

Kan jeg skrue op for fremløbstemperaturen uden at skade mine trægulve?

Det er et Fjordal lamelparket eg, klikgulv, med 6 mm slidlag - altså ikke laminat.

Fjordal skriver i deres vejledning: "Overfladetemperaturen må ikke overstige 27 C, og med en maks fremløbstemperatur på 35-45 C" men det kan jo være enormt svært at måle overflade temperaturen på et gulv.

Hvis det er relevant så er det lavet med spånplader og varmefordelingsplader.

 

21 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
pilehave
pilehave
1185 8543
Jeg tænker at du i stedet skal se på at få skruet op for flowet. Har du flowmålere? Er der luftet grundigt ud? Er flow justeret efter slangernes længde? Hvordan kører din pumpe?
Morten2k
Morten2k Trådstarter
352 2610
De er luftet ordentligt ud ja, så det er ikke et problem. Jeg har ikke flowmålere på, så lige nu er alle bare åbnet helt op, og cirkulationspumpen er sat til AutoAdapt (så den selv justere cirkulationen) - den kan jeg selvfølgelig godt manuelt skrue op for. Der er nogenlunde samme temperatur i alle rum, men altså også "for lav" i alle rum.
pilehave
pilehave
1185 8543
Hvor længe har gulvvarmen kørt?
Annonce
Annonce
Morten2k
Morten2k Trådstarter
352 2610
ca. 2 døgn nu
pilehave
pilehave
1185 8543
Prøv at tage lidt billeder af anlægget, især omkring blandesløjfe, termostat, fremløbstemp. måler osv.
AKjeldsen
AKjeldsen
293 9280
En gulvvarmepumpe skal ikke køre på AutoAdapt, men konstanttrykregulering. Hvis det er en af de "gamle" Alpha2'ere skal du trykke på knappen indtil 3. eller 4. søjle lyser - det er hhv. laveste og højeste konstanttryk.
Annonce
Annonce
Morten2k
Morten2k Trådstarter
352 2610
pilehave - det gør jeg når jeg er hjemme ved 16-17 tiden.

AKjeldsen - nå for søren, jamen det var da et sted at starte, jeg kan jo starte med at skrue den op på højeste søjle og se resultatet - så kan jeg arbejde mig nedefter til jeg mærker et fald i effektiviteten.

Vil I vurdere at det er et stort problem at jeg ikke har flowmålere på? - Mit problem er at shunten sidder i kælderen med rør der går op til stueetagen, så fremløbs-fordelerrøret er vendt på hovedet .. og jeg er derfor ikke sikker på om flowmålere overhovdet fungere på hovedet (samtidig vil jeg også MEGET nødigt skulle udlufte det igen efter montering, da det var et større projekt når shunten sidder lavere end gulvet)
Morten2k
Morten2k Trådstarter
352 2610

Nu har jeg prøvet at skrue op for cirkulationspumpen .. det gav lidt (ca. ½-1 grad) men stadig er temperaturen i alle rum under 24 grader (selvom termostaten er skruet op).

Installationen ser således ud (se bord fra de grønne vandslanger - de var kun til udluftning, og er afmonteret igen)

 

AKjeldsen
AKjeldsen
293 9280
Fremløbet skal nok op på ca. 35 °C for at du kan opvarme rummene mere.
Morten2k
Morten2k Trådstarter
352 2610
Ok - jeg prøver at justere den op på 35 C og ser hvilket resultat det giver ...
Der er yderligere 11 indlæg i tråden.
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Lignende indlæg

  1. Gulvvarme temperatur
    Fyr og opvarmning (4 svar)
  2. Gulvvarme - Trægulv i nogle rum, fliser i andre. Fremløbstemperatur?
    Lav-Hus (9 svar)
  3. Justere fremløbstemperatur
    Fyr og opvarmning (17 svar)
  4. Justering af Danfoss gulvvarme shunt FHM-C7
    Fyr og opvarmning (43 svar)
  5. Indregulering af gulvvarme - vi fryser!!!
    Lav-Hus (18 svar)
  6. ELC Comfort 110 højere fremløbstemperatur end ønsket
    Fyr og opvarmning (4 svar)
  7. Fremløbs temperatur på gulvvarme
    Fyr og opvarmning (3 svar)
  8. 2 forskellige rørdimensioner i et gulvvarmesystem?
    Fyr og opvarmning (6 svar)
  9. Gulvvarmeproblemer, fremløbstemperatur
    Fyr og opvarmning (1 svar)
  10. Styring af gulvvarme?
    Fyr og opvarmning (7 svar)

Har du et spørgsmål eller vil du hjælpe de andre?

Tilmeld dig som bruger nu og få adgang til det hele - det er gratis!

Tilmeld dig her

Se også