Fra komfurudtag/3faset stikkontakt til 3x220v udtag

Hey,

I bryggerset sider der til vaskemaskinen et 400V udtag (se bileddet) på en 10A gruppe, som jeg overvejer at lave om til 3 stk alm opus 66 230V udtag da jrg alligevel har vaskemaskine, tørretumbler og fryser stående foran. Og de vil så kunne få hver deres fase....

Men kan man evt lade komfurudtaget sidde så man har muligheden for at bruge det, hvis man engang skal bruge en maskine der trækker 400V? Giver det bøvl ift fordelingen på faserne?

PFT.

(Er helt med på at det ikke er gds arb)
Hey, I bryggerset sider der til vaskemaskinen... Vis hele indlægget
21 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Min erfaring er at det er noget bøvl. De 1 modul udtag er ikke beregnet til 5 stk. - 2,5 mm2 uanset om de er godkendt til det.
Men nogen gange hjælper det at montere det hele medens stikkontakt vender på hovedet. så drejer du det 1/2 omgang idet du skubber den ind. Så har de mulighed for at lægge sig på plads.

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Jeg har prøvet alt muligt. . Men det er simpelthen for bøvlet for mig med de stive ledere... Overvejer enten at købe nogle Opus66 stikk i stedet, men er i tvivl om det vil give mere plads. Eller i stedet købe de nye software fuga underlag som laves i en 49mm dyb udgave mod normalt 35mm, og evt købe dem i 1,5modul og så et halvt modul blænddæksel...

Eller lade elekltriker lave det. Det er trods alt fast installtion, og dermed autoristions krævende arbejde.


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik

Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/44281' class='af-profile-link'>ev elmand</a> på 18-12-2016 11:13
<p>Eller lade elekltriker lave det. Det er trods alt fast installtion, og dermed autoristions krævende arbejde. <img src="/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2015/emoticons/satisfied.gif" /></p>

Det er jeg klar over .... Og jeg fornægter på ingen måde at det er aut. arbejde at sætte dem på.... Det er da bare drøn irriterende at have så meget bøvl med det, når jeg ikke har haft problemer med at sætte andre op, du ved
Jeg fik løst det ved at få fat i en anden stump kabel, hvor isoleringen var knap så stiv. Så gik det. Tak for hjælpen....
Man kan købe en ekstra høj ramme til fuga underlag, fylder lidt mere men kan give den plads du skal bruge.

http://www.vvs-eksperten.dk/ramme-50x50-hv-hoej-lysdaemp?gclid=CPzx0_HnhNECFUZfGQodXewD1Q

Annonce

Skrevet af <a href='https://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/48156' class='af-profile-link'>Machine</a> på 21-12-2016 08:58
Man kan købe en ekstra høj ramme til fuga underlag, fylder lidt mere men kan give den plads du skal bruge.

http://www.vvs-eksperten.dk/ramme-50x50-hv-hoej-lysdaemp?gclid=CPzx0_HnhNECFUZfGQodXewD1Q



Super. Tak for info - det var jeg ikke klar over...

Du kunne også "bare" lave en 400--> 3*230V adapter kabel/stik.
Så er det bare at hive 400V stikket fra når du skal bruge brændekløveren, og så smide det tilbage når du er færdig.

Det er nemt at lave, både med de gamle flade 5-benede stik, og med de nye runde CEE stik. Så kan du selv vælge om det skal være SCHUKO, 16A blå runde eller "almindelige" grønne med jord du har som 230V, og det er hurtigt at koble fra, for at kunne arbejde på det.

 

Edit: Og hvis du "fusker" den helt igennem, laver du både 3*230V og 1*400V stik, så kan du koble brændekløveren (eller hvad det nu er) på samtidigt med dine 3 hårde hvidevarer, og dermed slipper for at skulle koble køleskabet fra imens du kløver brænde.

Yder mere, når du nu har 2.5 kvadrat, er det en fordel at få den opgraderet til 13A automat sikring, så kan du trække lidt mere samtidigt, uden kablerne er på overarbejde.

Principielt kan du sætte den til 16A, men så skal du have en anden  "mellemsikring" til dine hårde hvidevarer, da de typisk er med 1.5 kvadrat.

 

Edit 2: Du kan også "bare" købe sådan 1 her: http://www.harald-nyborg.dk/p7796/cee-forgrenerbox-1x400v-2x230v

Så skal du bare trække 2 ting på samme fase (køl + vask vil jeg anbefale)

 

Edit 3: Her var den færdige løsning, hvis du har CEE stik

http://elmaterial.dk/epages/Elmaterial.sf/da_DK/?ObjectPath=/Shops/Elmaterial/Products/8728550290


 

Steensen, kunne du ikke beskrive (fusker)adapter 400V til 3X230V lidt nærmere. Er det med 3 kabler ud af stikket? Den har jeg kun lavet, når det skulle gå stærkt og kun bruges i kort tid, og det var i den grad fusk.
2,5 mm2 må sikres med 16A. Tilledningen til brugsgenstanden må godt være 1,5 mm2, når strømværdien ikke overskrides.

fase
Tal for forslagene. Som beskrevet så er det lavet nu med 2 stk 230v udtag. Jeg har ikke planer om at lave det fra 10A til 16A på nuværende tidspunkt, men ønsker muligheden senere hen....
Fabrin, det er den med 3 ledninger, en pr fase, ud til hver sin hun-ledning.
Lavede den selv i et lejet hus hvor der kun var gammel kraft, som jeg skulle lave til 3*230V til hhv tumbler, vaskemaskine + en til overs.

 