Led/kontakt problem

RKB
RKB
3 8920
Vi har en lampen over vores køkkenbord hvor i pæren skulle skiftes,
Det blev en ny LED og samtidig skiftede jeg kontakten til en
LK fuga LED-S 120 VA lyddæmper. Det burde jo virke, men nu
jeg til problemet. Lampen lyser hele tiden, når kontakten er slukket
Lyser den svagt, og tændt lyser den for fuld styrke, hvis man er
Heldig, ellers blinker den bare.. Hjælp tak.

Rene Bonde
6 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
kan du dæmpe den, eller er det on eller off??
og har du købt en dæmpbar LED??

 

Illisher
Illisher
1742 3600
Køb en ordentlig pære, og smid det Harald skrald / IKEA pjat ud du har sat i. Så er problemet løst. Og med ordentlig menes der selvfølgelig en kvalitets pære.
RKB
RKB Trådstarter
3 8920
He he ja det er nok der en af fejlene ligger, jeg har lige googlet den, og du har ret, ikke dæmpbar😯 Men den lyser stadig hele tiden, tændt eller slukket, når den er slukket er det et svagt lys, som om den køre på lavest på lysdæmpæren?

Rene Bonde
Annonce
RKB
RKB Trådstarter
3 8920
Den er købe i Bauhaus.
http://www.bauhaus.dk/led-paere-klar.html

Det er fordi den skal være stor

Rene Bonde
køb en ordentlig dæmpbar lyskilde, det bliver du glad for ☺

 

ev elmand
ev elmand
16564 7480

Og husk at den lysdæmper kan ændres fra forkant dæmpning til bagkant o.s.v. det kan nogen gange hjælpe på flimren.
Stil dæmper i midterposition og hold tænd knap inde i 3-5 sekunder så giver lampen et blink og der er skiftet. Det er da et forsøg værd.


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.
x

Har du et spørgsmål eller vil du hjælpe de andre?

Tilmeld dig som bruger nu og få adgang til det hele - det er gratis!