Det der sker, når et anlæg skal monteres er, at det skal trykprøves, tæthedsprøves og evakueres, inden der må påfyldes kølemiddel.
Trykprøves og tæthedsprøven er i princippet det samme. Bare med forskellige tryk.
De varmepumper der sælges i dag, er typisk påfyldt et kølemiddel der hedder R410a. Det arbejder med tryk på et sted mellem 6 og 35 bar i et alm. system.
Når der skal trykprøves, bruger vi nitrogen og et tryk på 42 bar på højtrykssiden og 21 på lavtrykssiden. (I splitanlæg som en VP kan man ikke adskille høj- og lavtrykssiden, så der bruger man laveste værdi.)
Når dette tryk er holdt i mindst 30 minutter, kan der suges vacuum i anlægget. Dette gøres for at fjerne atmosfærisk luft, så det ikke forurener kølemidlet, samt, at fjerne det fugt, der måtte være i rør og anlæg.
Herefter kan der åbnes for kølemidlet, som er i yderdelen på splitanlæg.
Alle procedurer er fint beskrevet i firmaets ISO-mappe, som er en del af certificeringen der gør, at vi må arbejde med disse anlæg.
Og til hver montering, opstart og reparation, skal der udfyldes og gemmes en rapport, der dokumenterer forløbet.
Alle værktøjer skal være kalibrerede og kontrolleret indenfor et år.