Anvendelse af installationskabler ved korrespondance

Hej

Jeg skal have udskiftet forbindelsen mellem to korrespondancekontakter og vil anvende installationskabel.

Der er ikke ført jord frem til nogen af de nævnte kontakter.

Hvis jeg anvender et 5 leder installationskabel kan jeg anvende grå og sort som mine korrespondanceledere, men hvad gør jeg med de ledere, som jeg ikke skal bruge til noget, f.eks. jord. Hvis jeg bare sætter en muffe på i hver ende, kan man jo senere forledes til at tro, at der faktisk er en jordforbindelse, som der i virkeligheden ikke er.

Hvordan håndteres dette korrekt?


HandyB
2 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Man kan ikke gøre andet. Man skal måske heller ikke bruge NUL leder i den ene ende, så muffer på de ubrugte. Alternativ var at bruge kabel uden Jord, men så kommer man jo aldrig i gang med at føre jordleder med.
Husk det er fast installation og dermed elektriker arbejde.


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?

m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Tak for svaret :-)

HandyB
 Følg tråden