Danfoss gulvvarme Trabjergknudsen 15 8660 31-05-2016 23:29 Har et system med to masterregulatorer og en pumpe. Pumpen er kun tilsluttet den ene regulator og starter auto hvis der er behov. Det gør den bare ikke fra masterregulator 2. Hvordan får jeg det til at virke? 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
MogensR 172 9000 01-06-2016 00:03 Der sidder et relæ i hver masterregulator. Hvis du tilslutter dem parallelt, så kan de begge kører pumpen enten alene eller sammen. ______________________ Pumpe ____________ | | relæ 1 relæ 2 Stikkontakt |__________|_______________________________
Trabjergknudsen Trådstarter 15 8660 29-10-2016 21:40 og endelig lavet - det virker som det skal efter din anvisning - tak. LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
AKjeldsen 379 9280 31-10-2016 09:28 Hvis det er et Danfoss Link system du har kan den også programmeres via Link CC til at starte pumpen hvis der er varmekrav fra den anden GV-regulator Men nu har du jo fået det til at virke