Hej

To spørgsmål jeg har lidt svært ved st udled i forhold til anvarsonråder i en kontrakt på beton fundament, kloark og stikledninger til nyt hus
Kontrakten er AB Forbruger med entreprenør, som står for fundament inkl afsætning, kloark og stikledninger. Der er ikke aftalt noget specifikt om udsparinger, planhed og lunker. Så hvad gælder jf. Bygningsreglement, faglig korrekt og vanlig standart:

1. Hvor meget afvigelse på planhed og lunker kan tolereres på betondæk. Mener selv max +/- 10 mm. Samt der ikke må være dyrespor/fodspor og ujævnheder op til EPS afslutning på

2. Er det ikke normalt samme person der laver fundament, kloark og stikledninger, som selv støber udsparinger til og afslutter kloark i tilstrøbte udsparinger, når huset er sat på. Det kan vel ikke anses som arbejde ud over kontrakt, med mindre det er anført.

Mvh. Sune
5 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Hej.
Tolerancerne kan du finde på tolerancer.dk disse ville være en god ide, at de stod i arbejdsbeskrivelserne, men gå der ind og kig. Det er de normale tolerancer der er gældene.
Det behøver ikke være den samme fagentrepenør der udfører fundament (beton entreprise) og kloak (kloakentreprise) det kommer helt an på hvordan projektet er udbudt. I forhold til ekstra arbejde, så hvis det anførte arbejde ikke er udspecificeret i udbudmatrialet i form af tilbudlister eller beskrivelser. Vil dette kunne ses som ekstra arbejde.
Hilsen Martin.

Med venlig hilsen
HjordrupHansen

Byggerådgiver/byggesagkyndig
Projekterings-, IKT og procesleder.
Hej bygningskonstruktør

Hvem støber normalt udsparingerne til. Fagenterpernør der har kloak entreprisen, beton entreprisen eller en tredje. Har en relativ udførlig beskrivelse af arbejdet, men har misset præcis "udsparinger"
Det kommer helt an på hvem du har valgt som skal udføre arbejdet. Normalt vil det være den som også udføre støbning af fundamentet. Er det flere fagentreprenør du selv styrer eller er det en hovedentreprenør der står for det hele?

Med venlig hilsen
HjordrupHansen

Byggerådgiver/byggesagkyndig
Projekterings-, IKT og procesleder.
Det er i fag entrepriser. En til beton, kloark, stik og jordvarme ledninger og siv støttemurer. En til selve huset. En til VVS, varme og ventilation. En til el.
Og problemet, som ikke helt er opstået, men jeg gerne vil være på forkant med, er jeg ikke har specificeret, hvem der lukker udsparinger.
Jamen så er det jo den entreprenør som du har tildelt beton, kloak, stik, jordvarme og støttemurer som står for arbejdet. Han kan så hente en underentrepenør ind som kan udføre noget af arbejdet som han styrer.

Med venlig hilsen
HjordrupHansen

Byggerådgiver/byggesagkyndig
Projekterings-, IKT og procesleder.