Dampspærre vedr. brug af Troltekt i vådrum

Hej LDS'er

Jeg har et badeværelse, hvor jeg gerne vil sætte Troltekt loft op, men jeg er i tvivl om det er lovligt, fagligt rigtig, at sætte dampspærren 2/3 ind i isoleringen i vådrum/badeværelse?

Eller skal dampspærren ligge lige under forskallingen ved brug at Troltekt plader?

Med venlig hilsen

Allan Johansen
-------------------------------------
Sådan kan det gå: http://www.youtube.com/watch?v=KaHm1ecBCgw 
1 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Dampspærren kan være lige over troldtek, men det er bedst at have plads til elinstallationer f.eks. under dampspærren så den ikke skal gennembrydes af kabler og lampedåse. Dampspærren må ikke komme mere end 1/3 op fra den varme side.

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?

m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)