Differenstrykregulator, men hvilken en?

Jeg har en Panasonic Aquarea 16KW luft til vand varmepumpe den giver mig hele tiden en H62 fejl, som er angivelse af fejl på flowet. Det kan kureres hvis jeg holder alle thermostater åbne, og jeg har derfor resoneret mig frem til at den melder fejl på trykforskellen mellem frem og retur. Jeg har set at andre med samme installation har fået fejlen elimineret med en differenstrykregulator, men da det jo normalt er noget man bruger til fjernvarme installationer, er det svært at finde frem til hvilken jeg skal sigte efter. Nogen bud?

/Jan 

1 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Nu har jeg ikke prøvet det problem på en varmepumpe før... Meen.. Dine radiatorere skal bruge et differenstryk på ca 0,1bar for at virke optimalt. Og da jeg tror din varmepumpe ikke selv kan finde ud af om de er åbnet eller lukket vil jeg uden tøven vælge en danfoss avpl og prøve at lade den stå på den forindstilling som den har fra start, nemlig 0,1bar. Den kan gå helt op til 0,5 så der er rig mulighed for at justere mere hvis det bliver nødvendigt.
Jeg vil næsten ligge hovedet på blokken og sige at det løser dit problem