Dampspærre ved mure

Hej herinde

Jeg har fornyligt haft en vandskade ved nogle kviste i mit hus, og i forbindelse med udbedringen viser det sig, at dampspærren fra taget ikke når helt ned til indermuren, men bukkes ind ovenpå spærbjælkerne.

På dette billede kan den blå damspærre ses øverst. Ovenpå indermuren ligger der et bræt, som spærrene står på. Ovenpå brættet har der mellem spærrene været monteret krydsfinérplader - det kunne ligne et vindbræt, men er det vist ikke, for ydermuren går helt op - måske nærmere en erstatning for dampspærren? Den var fuget mod spærbjælkerne, og der lå isolering bag brættet, ud mod ydermuren. Den grå plastik nederst i billedet er blot midlertidig afdækning ned mod stueetagen hvor loftet er fjernet (så der ikke ryger beskidt materiale derned).

Er det en korrekt montering af dampspærren, eller burde den være ført helt ned mod muren? Det skal siges, at huset har diffusionsåbent undertag, og så vidt jeg ved er en tæt dampspærre en absolut nødvendighed med sådan et.

Forsikringen mener at det er godt nok som det er, men det skal de jo næsten sige. Min frygt er, at det kan skabe skader om 10 år, når ejerskifteforsikringen ikke længere dækker.

Bør jeg få en uvildig bygningskonstruktør ud at kigge på det mens lofterne er åbne?

Huset er i øvrigt bygget med kold overetage, og denne er først udnyttet og isoleret senere. Der ligger derfor en damspærre i loftet/etageadskillelsen, som ingen funktion har. Er det et problem? 

5 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Er det korrekt, at dampspærren skal lukkes tæt mellem væg og tag som beskrevet her: http://membran-erfa.dk/Dampspaerre-varm-skunk ? I så fald burde dampspærren jo ligge op mod krydsfinerpladen og helt ned til indermuren? Dog er der åbenbart også damspærre i muren i dette eksempel - og det er der vist ikke i vores hus.



Hej.
Her er link til korrekt udført dampspærre i en kold skunk.
Disse videoer kan du stole på, da de er udført i samarbejde med SBi og det er en sbi medarbejder der viser udførelsen.
Hilsen Martin.

Del 1: https://www.youtube.com/watch?v=DHyXdBvzqfM

Del 2: https://www.youtube.com/watch?v=cdAVuGVTxPM

Del 3: https://www.youtube.com/watch?v=fdS4P0x5f3c

Del 4: https://www.youtube.com/watch?v=L5WWwpyPUZQ

Del 5: https://www.youtube.com/watch?v=4jjyNMYxu5c

Hilsen Martin.

Med venlig hilsen
Martin H.

Bygningskonstruktør / Energikonsulent
Skitsering - Byggeansøgning - Udbud - Tilsyn og byggeledelse.
Projekt,- projektering- og byggeledelse.
Arkitektfirmaet ARKIdesign ApS
Tak for dit svar - der er tale om en varm skunk, gør det nogen forskel?
Kan nogen mon hjælpe?
Så skal det udføres som på linket du referere til. Det den mest holdbare løsning og der er fast underlag for dampspærre tapen. så det er rigtig godt

Med venlig hilsen
Martin H.

Bygningskonstruktør / Energikonsulent
Skitsering - Byggeansøgning - Udbud - Tilsyn og byggeledelse.
Projekt,- projektering- og byggeledelse.
Arkitektfirmaet ARKIdesign ApS
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Relaterede emner

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis