Indregulering af ventilationsanlæg

Hej igen

Jeg har, som nævnt i en anden tråd, haft en tekniker ude at kigge på mit Nilan 300 anlæg. Anlægget er indreguleret ved opførsel, men jeg er ret sikker på, at der er pillet ved ventilerne siden. Han blev derfor bedt om at indregulere det, og målte på alle ventiler. Det tog max 30 minutter, og han sagde at der var nogenlunde det samme tryk på alle indblæsningsventiler og samme sug på alle udsugningsventiler - der var derfor ikke behov for justering.

Er det den normale måde at indregulere sådan et anlæg på? Bør der ikke tages hensyn til rummenes størrelse, og sikres en samlet balance mellem indblæs og udsug?

Mvh

1 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Bygningsreglementet kræver at ventilationsanlæg er udført efter DS 447:

DS 447 afsnit 6.2.12 Regulering: ”under hensyntagen til de krav, som er stillet”…””Kravene fastlægges på baggrund af oplysninger om rummens brug og belastninger i rummene.”

DS 447 afsnit 6.3.2 Indregulering: ”I forbindelse med indreguleringen udfærdiges en indreguleringsrapport med angivelse af målepunkter”.

Har du modtaget en indreguleringsrapport? Hvis nej, kan du kræve den. Men måden hvorpå er indreguleret er svært at komme efter. Der er jo de 3 andre fingre der peger på en selv, mens man peger på andre.

Hvilke krav har du som bygherren stillet? Hvis du ikke har stillet krav, så er det jo forsvarligt at entreprenøren, har antaget at kravet er "lige meget tryktab over alle ventiler". 

Husk at tryktab over ventil IKKE er det samme som volumenstrøm. Der er jo forskelligt tryktab i kanalerne. 

 

 

 