Hej.
Armeringen har ikke nogen betydning for radongasser ,men det har tykkelsen og styrken i betonen.
Betonen kan bruges som radonsikring når den udføres som MP20 Beton i en tykkelse af 100 mm.
MP20 beton, hvis man blander selv, er en blanding der hedder 1/2/3 - Cement/Sand/Sten
Du har ret i at du ikke kan udfører radonspærren imellem fundament og murværk.
Det du skal gøre er at anskaffe dig dig murerpap af typen PF2000 300 mm bredde. Denne klæbes op af væggen med 2 baner bitumenklæber, 1 cm under færdig betongulv. denne bukkes ned om gulvisoleringen og føres min. 150 mm fra betondækkes kant og ind. når du anvender 30 mm kantisoleirng vil det sige 180 mm fra væg og mod rummet. Murerpapen mellem gulvisoleringen og betonen klemmes sammen, så der behøves ingen klæb. Dernæst kan du sætte kanisoleringen og ligge dit armeringnet ud som klodses op.
Hilsen Martin.
Husk at indvendig vægge også skal have kant isolering, men der behøves kun 20 mm. Dette skal udføres så der ikke sker et varmetab fra gulvvarmen og op af indervæggene.