Ikke alle radiatorer bliver varme

Hej derude.

 

Jeg har et etstrenget centralvarmesystem (pillefyr)...Jeg oplever at der ikke kommer varme i alle radiatorer.

Jeg fandt ud af at trykket ved eks. holder var på 0,7 bar, så jeg fyldte vand på til der var lidt over 2 bar (vi bor i et 2 etagers hus). Det ser ikke ud til at have hjulpet. Hvis jeg eksempeltvis slukker på begge radiatorer i stuen og den i spisestuen, så kommer der varme på de radiatorer som der ellers forbliver kolde når alle radiatorer i huset kører. Jeg har forsøgt at lufte radiatorerne ud, men der løber bare vand ud når jeg udlufter, stadig tryk på vandet når jeg slukker pumpen ??... skal jeg vente noget tid med at udlufte efter pumpen er slukket eller bør trykket være væk med det samme ?

 

Jeg er lidt på bar bund... nogen der har et bud ?

 

På forhånd tak

 

Den frysende!

Hej derude.   Jeg har et etstrenget... Vis hele indlægget
23 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Skrevet af Mcnuller på 03-01-2016 16:21
Hmm, nu har jeg haft pumpen til at køre på maks. 2 timer, og nu har den været slukket i 20... og der er stadigt tryk på når jeg udlufter... det fatter jeg simpelthen ikke.

Tryk skulle der gerne være. Det der betyder noget er om der har været luft nogen steder når du har udluftet ???

Ellers tror jeg du har forklaringen på den manglende varme i mit sidste indlæg. 

 

 


Mvh. Leif.

Onliner:
"Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
Sandt, ingen luft nogen steder...
Skrevet af Mcnuller på 03-01-2016 16:34
Det er en ESBE 3 vejs shunt...Det ville sgu være uheldigt hvis fyret er underdimensioneret... det er en woody 10KW med NBE og blackstar 20 kedel. 300 mm iso loft, og ellers fuldmuret, så ikke et lavenergi hus ;-)

Jo ja. Der står formodentelig også et gradantal på ventilen ???

Nej nok ikke underdimensioneret, men det har sikkert sit med og følge med. 

Kender desværre ikke styringen på de nye NBE, så jeg kan ikke hjælpe hvordan du skal pille i opsætningen. Men du skal sikre  dig fyret skriver det kører med 100% ydelse, når det er så meget bag efter.

 

 


Mvh. Leif.

Onliner:
"Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
Skrevet af Mcnuller på 03-01-2016 16:35
Sandt, ingen luft nogen steder...

Så er det ikke der du har problemet.

I øvrigt, er der varmvandspriotering på dit anlæg ???

 

 


Mvh. Leif.

Onliner:
"Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
Annonce
Der står 60 grader på shunten, det er vel et problem, når kedel temp. er på mellem 53-57 på en dag som i dag ?

Fyret ligger på 100% konstant i denne tid... der er målt piller osv. og gr. er lagt i autoberegner.

Der er ikke umiddelbart varmvands prioritering på anlægget.... det eneste jeg kan se er at der er en alm. termostat fra udgangen af VVB... den samme slags der sidder på en radiator.
Skrevet af Mcnuller på 03-01-2016 17:02
Der står 60 grader på shunten, det er vel et problem, når kedel temp. er på mellem 53-57 på en dag som i dag ?

Fyret ligger på 100% konstant i denne tid... der er målt piller osv. og gr. er lagt i autoberegner.

Der er ikke umiddelbart varmvands prioritering på anlægget.... det eneste jeg kan se er at der er en alm. termostat fra udgangen af VVB... den samme slags der sidder på en radiator.

Ja det er der problemet ligger. Når set temperaturen på styringen er indstillet til 70 grader skulle kedeltemperaturen gerne ligge og svinge mellem 70 og 76 grader. 

Som kedeltemperaturen er nu, siger det mig også at shuntventilen er ok.

Ja skide med autoberegneren, den må du bypasse.   Du skal ind og sætte de værdier der står i for tiden sneglen kører samt blæserværdien op med eksv. 25 procent. Eller måske hele 50 procent hvis brænderen stadig ikke kan følge med !  Du skal bare passe på du ikke fylder flere piller i herden (skålen) end brænderen kan nå og brænde af. Det vil igen sige pillerne ikke må ligge mere eller mindre uforbrændt i askeskuffen. 

Husk lige og skrive op hvad su ændre på, så det er nemt og sætte de oprindelige værdier tilbage igen når vejleret bliver bedre. 

Ok med varmtvandspriotering. Det vil jeg anse for og være heldigt, forudsat i spare på det varme vand lige nu. 

 

 


Mvh. Leif.

Onliner:
"Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.

Jeg har nu fået fyret til at yde 12KW, jeg kan bare ikke forstå at fyret ikke kan følge med...180 kvm i 2 plan, med 300mm iso på loftet og termovinduer... det skal så siges at det er fuldmuret. Men her plejer bare at være fint varmt.

Skrevet af Mcnuller på 03-01-2016 19:25

Jeg har nu fået fyret til at yde 12KW, jeg kan bare ikke forstå at fyret ikke kan følge med...180 kvm i 2 plan, med 300mm iso på loftet og termovinduer... det skal så siges at det er fuldmuret. Men her plejer bare at være fint varmt.

Kender ikke helt til hvad  begrebet "fuldmuret" dækker over, så ............  

Men ved og hæve ydelsen på kedlen med 20 procent, vil det tage en del tid før kedlen er med igen, forudsat det er nok her i nat.

Kan du ikke se at kedeltemperaturen stiger stille og roligt ???

Min egen 15 kW stoker, ville i dag nok stå og køre med en ydelse et sted mellem 30 og 50 procent, hvis der var ild i den. Nu når jeg går her hjemme er der ild i brændekedlen i stedet. I den fyrer jeg så 1,5 kedelfuld brænde af i døgnet lige pt. Huset her er på 170 m2 i et plan og isoleret mange steder efter halvfjerdser normen.

 


Mvh. Leif.

Onliner:
"Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
Fuldmuret dækker over minus isolering på ydervæggene :-) ... kedlen er begyndt at stige ganske lidt, men fyret er vel også ved at varme i huset, så der bliver nok aftaget en del varme der lige nu... mit 10kw ligger nærmest på 100% drift konstant her i december/januar :-(