Fjerne dæmper på korrespondance?

Hej,

Jeg har nogle 12V spots i stuen som der er en Eltako EUD61m-UC dæmper på før trafoen (http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_EUD61M-UC.pdf). Der er korrespondance 2tryk med fjeder.

Jeg vil gerne have dæmperen væk, så det bare tændes med alm korrespondance stadigvæk. Er det muligt let at gøre? Jeg ved at den kan skiftes med et alm kiprelæ, men er det muligt uden?

Er det blot at tage lederne fra A1 og A2 og føre til trafoen og så fjerne fjedrene fra afbryderne?

På forhånd tak for hjælpen
Hej, Jeg har nogle 12V spots i stuen som der... Vis hele indlægget
12 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Det er altid godt at være præcis i sin beskrivelse.

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Naturligvis - og det beklager jeg.
Det virkede som det skal efter dine anvisninger. Tusind tusind tak for hjælpen!
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Relaterede emner

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis