Trådløs termostat TP-98TX

Har gulvvarme i stuen med 2 strenge og hver sin termostat. Det er svært at få dem begge to til at varme lige meget og ender altid med at der er koldt på gulvet i den ene ende. Har læst mig frem til at der ikke kan kobles begge sendere på samme modtager men jan man evt. Sætte ledningenerne fra begge ventiler til samme modtager? Så burde de jo åbne ens.


2 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Ved ikke om du kan det, men det er næsten ligemeget hvordan du har trukket dine slanger, så er der forskellig varmebelastning på de to kredse, og derfor vil du aldrig kunne ramme samme temperatur 100% på hele gulvet.

 

> Sætte ledningenerne fra begge ventiler til samme modtager?
> Så burde de jo åbne ens.
Ja så åbner ventilerne ens, men kredsene har forskellig tryktab og genemstrømning og varmeafgivelse vil stadig være forskelligt. Her hjælper dimser ikke - der skal håndværk til. Du skal indregulere dit anlæg. Hugo Theorell opfand indreguleringsventilen i 1800tal og det bruges den dag i dag.

Se her hvordan

http://www.byggeriogenergi.dk/media/6246/indregulering_af_varmeanl_g.pdf