Isolering af pexrør ført i 45 mm krydsforskalling

Halløj.

Jeg har lige lagt et novopan klimagulv med varmefordelingsplader og 16 mm pexrør. Pexrørene føres frem til gulvvarmekredsene inde i en væg udført med 45 mm vandret krydsforskalling. Der isoleres med 45 mm rockwool hvorefter der afsluttes med fermacell.

Vil jeg kunne føre pexrørene direkte opad dampspærren og bruge de 45 mm isolering til "isolering" pex rørene?

Min bekrymring er om damspærren kan tåle varmen fra pex rørene? Gulvarmen tilkobles en shunt så rørenes temperatur bilver jo ikke vanvittig høj.

Alternativt kan jeg jo bruge rørskåle hvorved dampspærren "beskyttes" lidt fra varmen.

Hvad tænker i?

Med venlig hilsen

Søren.

2 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Fra DAFA:

Installationer som halogenspots, lampearmaturer og varme- og varmtvandsrør kan skade dampspærren og i særlige situationer udgøre en brandfare. Det skal sikres, at armaturet eller enheden der anvendes, er egnet og godkendt til indbygning. Der skal holdes en afstand til dampspærren på min. 50 mm omkring armaturet og min. 25 mm over det højeste punkt på armaturet (Byg-erfa blad (39) 020626).

Det er vigtigt, at damspærren er fastholdt til underlaget, således den ikke senere udgør en risiko. Hvis armaturet eller enheden skal gennembrydes i dampspærren, skal der anvendes en lufttæt bagdåse som f.eks. en ”safeboks”. Dampspærren tapes til safeboksen og folien.

Andre installationer som varme- og varmtvandsrør skal isoleres, så disse ikke forårsager skade på dampspærren. 

Tusind tak for det svar vatnisse. Det er sjældent man kan få så præcist og brugbart svar! Det er faktisk også en DAFA profoil dampspærre der er anvendt :-)

Burde egentligt nok have kigget databladet for dampspærren, men det tænkte jeg ikke lige på..