Min kæreste og jeg har en rigtige irriterende situation med varmesystemet i vores hus.
Vi har fjernvarme og fik i juni udskiftet varmtvandsbeholder til et indirekte varmesystem med varmevekslere og cirkulationspumpe på boligopvarminingskredsen.
Vi har stadig de gamle fjvr termostater på radiatorerne og så har vi fået lavet et gulvvarme system med Danfoss telestater der er koblet til cirkulationspumpen også. Da planen er, at udvide gulvvarmesystemet blev radiatorerne koblet midlertidigt på manifolden, hvilket muligvis er kilden til vores problem.
Problemet er, at vi ikke kan styrer temperaturen på gulvvarmen med telestaterne - kun med fremløbstemperaturen på varmesystemet.
Hvis der skal ordentlig varme på radiatorerne løber gulvvarmen simpelthen løbsk og telestaterne kan ikke lukke ned for varmen.
Min egen tanker går på at gulvvarme og radiatorer skal skildes ad i 2 kredse og at der skal en blandesløjfe/ Shunt på gulvvarmen?
Der kommer fagmand på opgaven jeg vil blot forhører mig om hvad i ville foreslå som den bedste løsning.