Sluk fyret, og lukke vand af anlægget. Luk forinden termostater på de andre radiatorer, så er der mindre at lufte ud bagefter. Hvis der er åben ekspansion, behøver i kun at lukke af til vandstand er under nederste tilslutning. Det kan udmærket lukkes ud ved "radiatoren" når det er i et badeværelse med afløb. Det er meget sort vand der kommer ud.
Er der trykekspansion er det på samme måde men der skal trykmåler vise 0
Så skal du have blindpropper og pakmateriale klar så du kan få rørene proppet af igen. Ellers kan du ikke få varme på.
Der påfyldes vand som sædvanlig, og inden cirkulationspumpe startes, udluftes alle radiatorer. Hav en klud til at holde omkring luftskrue, så det ikke sviner på gulv, tapet eller gardiner. Tryk her for en tidligere tråd med samme problematik. Han anbefaler dog at åbne luftskrue i alle radiatorer, men du er jo sikkert ikke så sart med det beskidte på det sted.