fARLIG EL? Pernillejørgen 4 2500 22-09-2015 22:17 Hej vi har for 4 måneder siden fået fræset el ind i væggene i stuen. Det har umiddelbart fungeret fint. Nu sker der pludselig det at tvet kortvarigt slukker og tænder igen når vi slukker tænder loftslampen i den tilstødende stue. Det undrer os og vi tænker på hvad der er galt. Håber nogen kan hjælpe. Tak! 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je__ns 8514 0 22-09-2015 22:25 Det kunne være en løs forbindelse, og nok i null ledningerne. få en elektriker til at gennemgå og efterspænde....
Pernillejørgen Trådstarter 4 2500 22-09-2015 22:29 ok tak. Kan det efterspændes når ledningerne er inde i væggen? Jeg har som du kan høre slet ikke forstand på det...og tror du det er fordi elektrikeren har lavet en fejl?
S. Fabrin 19639 4400 22-09-2015 22:39 Ja det kan sagtens efterspændes, fordi samlingerne er tilgængelige ved afbrydere og stikkontakter. Om elektrikeren har lavet en fejl er umuligt at udtale sig om uden at have set installationen. fase
Pernillejørgen Trådstarter 4 2500 23-09-2015 08:00 tænker i forresten at det kan udgøre nogen form for fare - for børn der rører installationerne eller brandfare? Annonce
S. Fabrin 19639 4400 23-09-2015 12:29 Så længe materiellet er anbragt på sin plads, er der ingen fare for børn og andre. Med hensyn til brandfare er det svært at udtale sig uden have kendskab til fejlens art, men bed dog elektrikeren om at se installationen efter. fase