Alle frekvensomformere kan tåle at man tager spænding fra dem. Man har bare lidt opladetid inden den er klar igen. Og din tegning er god nok til et lavt sikkerheds niveau, men du bruger et relæ for meget. (det forklarer jeg til sidst)
Men overordnet kommer det hele an på hvad sikkerheds niveau du skal arbejde inden for. Skal det være højere skal alle kontakter og relæer være dubleret og overvåget. Og er det det højeste niveau skal det desuden have redundans.
Dubleret betyder at nødstop, og sikkerheds relæer skal have mindst 2 kontakter for hver kreds og være med tvangsbrudte kontakter. ( ikke med fjedre så en kontakt kan slutte hvis den anden er svejset sammen)
Overvåget betyder at de alle desuden skal have været i nul før det kan genindkobles. (igen hvis 1 kontakt i et relæ hænger så kan du ikke komme i gang igen).
Redundans betyder at den samlede sikkerheds installation skal bestå af forskellige elementer (overvåget og dubleret) For eksempel skal der være dobbelt hydraulik ventil ved pressere, og det skal måles at de er i nul hver gang inden næste slag.
Desuden skal det ved en blå lampe indikeres at der skal resettes efter nødstop. Og derefter kan maskinen sættes normalt igang.
Man bruger højeste sikkerheds niveau ved 2 hånd udløsere på pressere, ved robotanlæg og sådan ting hvor man skal ind i det farlige område med dele af kroppen, og aldrig må opleve utilsigtede bevægelser. Skal man være ved en robot, skal der være en dødemandsknap og robottens bevægelser må kun være langsomme
Men er det f.eks. presser med højst 6 mm åbning eller rundsav eller andre maskiner som man ikke kan/ behøver at stikke hånden ind i, kræves der ikke højeste niveau.
Hvis du lader 24 volt gå igennem Nødstop > lågekontakt > stopknap > parallel forbindelse af on og 12 - 16 i K1 > spole K1 ( kl.8)
Så lader du forsyning gå igennem 5 og 1 på K1 Så kan du bruge K 2 til noget andet.
Så har du en ren 24 volt styring og skal det være 3 faset må der være 2 kontakter mere i relæet