Hvis vi taler 3 faser skal du bare gange med 1,5.
10 (kW) x1,5 = 15A i følge ohms lov
På denne side kan du se en tabel for dimentionering...
I den kan du se at ved normale varmeafledningsforhold kan en 1,5 mm2 ledning bære 15,5 A og en 2,5 mm2 21A. men som Fabrin skriver så skal den sikres med 16A
Langt de fleste indstallationer til komfurer og ovne laves i 2,5 mm2, som standard, det er først når vi taler industri køkkener at der skal lidt mere "sovs" til
Men husk lige at det ikke er lav det selv arbejde