Energiforbrug affugter

Jeg står overfor en udfordring i min kælder. I sommerperioden sniger fugtigheden sig op på 70% RH. Det er for meget.

Derfor overvejer jeg at sætte en affugter derned, men er usikker på om det er rasende dyrt.

Der er omtrent 100m2 kælder.
Der er konstant 18C varme.

Kan I be- eller afkræfte mit regnestykke?
Absolut luftfugtighed i kælder: 70%RH & 18C = 11g/m3.
Ønsket absolut luftfugtighed i kælder: 50%RH & 18C = 8g/m3.
Vand, der skal fjernes: 230m3 x (11-8)g/m3 = 0,69 kg.

Datablad siger: 
Dehumidifying at 20ºC & 70% RH    6,1 liters / day.
Power at 20ºC & 70% RH    170 W (about 4 kWh / day)

Effektiviteten af affugteren må dale med RH...

6,1kg/dag = 0,25kg/t.
0,69kg / 0,25kg/t = 2,76t.
2,76t x 170W = 0,47 kWh.

Altså omtrent 0,5 kWh per "omgang".
Det er omtrent 1,2 kr. 

Er dette realistisk?