termix 20 utæt?

hejsa.
har lige fundet ud af at vores varmeveksler lader til at "sluge" det kolde brugsvand. har lagt mærke til at vi har haft et svagt konstant forbrug af brugsvand og troede at det var en utæt hane eller toilet. men efter at have alt gennem, var der kun varmeveksleren tilbage.
har nu fundet ud af at når jeg lukker for det kolde brugsvand lige før varmeveksleren, så løber vandmåleren ikke længere hele tiden. varmeveksleren havde også en svag lyd, som jeg altid har troet at den skulle have, men den er også stille nu.
der er dog igen synlig lækage. kan brugsvandet ryge ud med fjernvarmevandet?

/thomas
6 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Det kan det godt hvis vandtrykket i vandværksvandet er større end i fjernvarmerørene. Dog fordre det du har direkte fjernvarme.  


Mvh. Leif.

Onliner:
"Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.

Du kan efterprøve det ved at holde den vandhane du nævner åbent, og så lukke for fjernvarmen både frem og retur. Hvis det også standser vandmåler, er der jo ingen tvivl.


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?

m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Desværre en typisk fejl på den model.

tak for svar. 

Vi har direkte fjernvarme.


/thomas

tak for svar. 

Har lukket for frem og retur mens forbrusvand stadig er åbent. her stanser forbrugsmåleren og lyden også, Det er derfor helt sikkert at der lækkes forbrugsvand ud i fjernvarmevandet.

håber den kan repareres .. (mon forsikringen dækker?)


/thomas
Den kan ikke repareres. Men http://www.tv2fyn.dk/article/345909:Skjulte-fejl-snyder-grOent-vand