Skrevet af je__ns på 20-03-2015 11:38
Hvis ledningerne er 1.5 mm2, må der godt anvendes 13 ampere sikringer. (hvis afbrydere og kontakter er godkendt til det)
Som jeg husker det brugte man i en periode, ledninger der var under 1.5mm2, her må ikke bruges 13 ampere sikringer.
je_ns, det er længe siden, man brugte 1mm2 ledning i installationerne. Det var under og lige efter 2. verdenskrig. Ledningerne kunne være af aluminium og de knækkede for et godt ord.
Det var noget slemt l**t at have med at gøre, når de var rustet fast i stålrørene og i en fittings installation.
Det er rigtigt at 1,5mm2 må sikres med højst 13A sikringer. 2,5 mm2 må sikres med 16A sikringer. At bruge 2,5 mm2 sikret med 13A, kan kun skyldes for højt spændingsfald med 1,5 mm2.