Skrevet af knagsted på 08-02-2015 18:45
Jeg bor på anden sal i en ældre ejendom og har seks radiatorer. De er alle luftet ud og i tidens løb er termostaterne fornyet og jeg har skiftet pakdåserne så termostaterne skulle fungere. Hvis jeg vil ha' så meget varme på raditorerne så jeg kan mærke det så skal alle Danfoss ventilerne stå på 5. De andre beboere har heller ikke for meget varme. Kan det være det varme vand der cirkulerer rundt der ikke er varmt nok? "Viceværten" siger at det bare er fordi at der er luft i radiatorerne og når jeg lufter ud så kommer der koldt vand med det samme og ingen luft. Vi har stort set ikke haft ordentlig varme siden der stod et oliefyr i kælderen og brummede. Lejligheden er en lejebolig.
Når det er en udlejningsejendom, er det udlejers simple pligt og sørge for der er den varme der er brug for ved selv den mest kuldskærende beboer. Det syntes jeg du skal oplyse ejer om. Fiser den ikke lige ind på lystavlen kunne du også nævne ordet huslejenævn, det burde kunne få selv den mest ......... udlejer på dupperne.
Når det så er sagt, er det sikkert for lille en pumpeeffekt i forhold til fremløbstemperaturen der er synderen. Det syntes jeg desværre man har hørt om flere gange ved overgang til fjernvarme hvor der kommer nye pumper på.
Og luft kan ikke blive ved og plage jer. Mener "viceværten" stadig det må det vel være vedkommendes simple pligt og få anlæget luftet ORDENTELIGT ud.
Pøj pøj med operation skaf varme.