Genvex, 1 gr. kold indblæsning.

Så blev jeg endelig færdig med installationen af anlægget og har nu fået det startet op, men ikke justeret ind endnu, ventilationsmanden kunne først fredag.

Så jeg har lavet en grov justering ud fra diagrammerne for ventilerne, men jeg har et problem, som sikkert er en forkert indstilling af systemet, så jeg håber I kan hjælpe.

Indblæsningsluften er kun 1 gr. varm og afkastluften ca. 16 gr. Det ser alså ikke ud til at veksleren fungerer korrekt.

Anlægget er uden eftervarmeflade.

Kan I guide mig i retning af det mulige problem / forkerte indstilling.

på forhånd tak for hjælpen
/Martin

2 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Efter hvad jeg kan se, så er By-pass spældet åbent så indblæsningen kører udenom krydsveksleren. De store spjæld foran veksleren er lukket og de 2 små i siden er åbne.

I menue på Optima 250 panelet står By-pass som 0% og OFF.

Har I idéer til hvad jeg kan gøre?

Mvh.
Martin

Så blev fejlen fundet.

På relæet/motoren til By-pass spjældet har man mulighed for at vælge om grundindstillingen skal være åben eller lukket spjæld.
Af en eller anden grund var mit sat til åbent spjæld. Denne indstilling har ikke noget med indstillingerne i styrepanel at gøre, så det var en fejl i fabriksindstillingen.

Det var dejligt at få lidt varme tilbage i huset