I gulvvarmeanlæg ønsker man en forholdsvis lav temperatur, og en ret høj gennemstrømning, for at få bedste komfort. Så bliver fremløb og retur næsten lige varme. Hvis fremløb var meget varmere end retur, kunne du opleve at der var meget varmere i gulvet i den ene halvdel af rummet, men din rumtemperatur var ok. Desuden kan trægulve ikke tåle højere end 35-40 grader.
Ved radiatorer er der lidt det samme forhold, men det er mere for at minimere varmetab at det er en fordel med lidt lavere temperatur. Men ofte højere end ønsket for gulvvarmen.
Men i kedlen ønsker man en højere temperatur, dels for at kunne levere varmt brugsvand med høj temperatur, og i visse kedler for at modvirke korrosion.
Det kan man så imødekomme ved at lade vandet køre rundt i sin "egen" kreds og afkøle, (lukket shunt) Når det er blevet for koldt lukker man lidt ind i kredsen fra det varmere fremløb i kedlen (ved at åbne shunten lidt). Målepunktet som regulerer sidder så efter shunt, men styrer shuntens stilling. I praksis laver man styringen så tilpas træg så den ikke regulerer on - off hele tiden, men finder en balance så der hele tiden tages lidt varmt vand med.
Så den bedste stilling er med så lav temperatur som mulig, men lige nok til at du har den varme du ønsker. Det er ikke muligt at gå og regulere hele tiden, så man skruer lidt op når det er vinter, en mellemstilling forår og efterår og den lavere om sommeren. Det er ikke alene økonomiske betragtninger (så kunne man bare slukke) men lige så meget komfort du skal styre efter.
De økonomiske kommer mere med isolering, effektiv fyr o.s.v.