Vindspærre ikke helt vindtæt

Hej, jeg har en nordland vindspærre i mit sommerhus, er det meningen at den ikke er 100% vindtæt? Hvis jeg tager lidt trykluft og puster tæt på, ganske forsigtigt, så fiser luften lige igennem. Har det noget at gøre med at den er diffusions åben?
Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
3 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Ja vindspærre skal være diffusionsåben, så den ikke går hen op bliver en anden dampspærre. At du med trykluft kan presse luft igennem er ikke nødvendigvis udtryk for en produktfejl, men som du beskriver det virker det trods alt lidt svagt. Produktbladet for din vindspærre indeholder formodentlig oplysninger om diffusionsmodstand og lufttæthed. Men i hvilket omfang de tal kan omsættes til noget en LDS kan bruge/kontrollere er nok en anden sag. 

Visse typer af vindspærre er "ensrettede", hvorfor det er meget vigtigt, at den vendes med den rigtige side udad for at give maksimal beskyttelse mod fugt og vindindtrængen samtidig med at fugt kan slippe ud.

 


Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/2295' class='af-profile-link'>Lars ON</a> på 11-01-2015 11:57
<p>Ja vindspærre skal være diffusionsåben, så den ikke går hen op bliver en anden dampspærre. At du med trykluft kan presse luft igennem vurderer jeg ikke som udtryk for produktfejl.</p>

<p>Visse typer af vindspærre er "ensrettede", hvorfor det er meget vigtigt, at den vendes med den rigtige side udad for at give maksimal beskyttelse mod fugt og vindindtrængen samtidig med at fugt kan slippe ud.</p>

Tak for dit svar, jeg håber godt nok ikke det er en produkt fejl, da jeg lige er færdig med at beklæde huset med brædder!
Grunden til at jeg spørger, er at her i storm vejret, stod jeg inde i huset og stak hånden ind i isoleringen helt tæt på vindspærren, så kunne jeg mærke det trække lidt. Og det undrede mig og jeg pillede isoleringen ud af væggen men fandt ingen utætheder, så det må simpelthen være lidt udeluft som bliver mast igennem. Det er vel ikke det fedeste i verden??
Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.

Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/2295' class='af-profile-link'>Lars ON</a> på 11-01-2015 11:57
<p>Ja vindspærre skal være diffusionsåben, så den ikke går hen op bliver en anden dampspærre. At du med trykluft kan presse luft igennem er ikke nødvendigvis udtryk for en produktfejl, men som du beskriver det virker det trods alt lidt svagt. Produktbladet for din vindspærre indeholder formodentlig oplysninger om diffusionsmodstand og lufttæthed. Men i hvilket omfang de tal kan omsættes til noget en LDS kan bruge/kontrollere er nok en anden sag. </p>

<p>Visse typer af vindspærre er "ensrettede", hvorfor det er meget vigtigt, at den vendes med den rigtige side udad for at give maksimal beskyttelse mod fugt og vindindtrængen samtidig med at fugt kan slippe ud.</p>

<div class="divForumUserImg"><a class="aForumUserImg" href="/portals/0/userfiles/001/Udklip_3.JPG" rel="ForumUserImg" target="_blank"><img src="/portals/0/userfiles/001/Udklip_3_small.JPG" /></a></div>

<p> </p>

Jeg spørger fordi jeg her i stormen, svagt ku mærke det trække lidt, imellem det yderste lag isolering og vindspærren.
Jeg hev isoleringen ud af væggen, men fandt ingen fejl eller huller, eller andre utætheder som ku forklare trækket. Derfor lavede jeg min lille tryklufts test. Egentligt kommer der vel kold udeluft ind i isoleringen, det er da ik så godt?? Vel?
Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.