Radiatorer varmer ikke på 1sal

Jeg har en opgave, med en radiatorer på 1 salen ikke varmer... :/
Har prøvet at udlufte den mange gange nu og har prøvet at trykke på den lille stift hvor termostaten, normalt sider,
Den køre fint ud og ind, men ingen varme der kommer også masser af vand ud af radiatorerens udluftningsskrue
Anlæget køre med et tryk på 1,5 bar....
Nogle forslag til hvad der kan være galt ????
på forhånd tak
2 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Har du flere radiatorer på første salen, så prøv at lukke for dem og have fuld skrald på den der ikke virker nu. Begynder den så at varme, kan det skyldes at flovet i dine rør er for lille. Hastigheden på cikulations pumpen skal op.

1. Selv om pakdåsen ( stiften) kan bevæge sig frit, kan ventilen bagved godt være stopper. Skru messinghovedet af, som stiften sidder i. Lys ind i hullet. Her sidder selve ven tilen. Stik en stjerneskruetrækker derind og masser forsigtigt ud og ind. Der kommer sikkert en lille sjat vand, læg en klud under. Hvis vandet strømmer ud når du trykker ind, er "hul igennem" og det er ikke her problemet ligger. ...og du har checket, at der er vand nok på anlægget?

 