krydsningsafbrydere spørgsmål ?

Hello folkens

Jeg står i den situation, at jeg skal lave en installation med 2 korresponceafbrydere og en krydsningsafbryder i midten... indtil videre har jeg lavet installationen som en b-korrespondance, men så kommer jeg til krydsningsafbryderen, WHAT TO DO !!!!

Jeg har et 5-ledet kabel imellem den ene afbryder og til lampested

Et 5-ledet kabel fra krydsningsafbryderen til lampested

Et 5-ledet kabel fra krydsningsafbryderen til den sidste afbryder.

 

HJÆLP !

34 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Er det 5 ledet med jord ?

Har du stikk. ved nogen af afbrydere ?


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik


Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...

Jeg havde lige tegnet det, men kunne ikke få det ind. Men Henriks er OK,  du kan ikke have stikk. ved den korrospondance til højre.

Nederste ledning kan være hvid

Til lampe kan være sort

Nul skal være lysblå

Fase skal være brun

den brudte fase til sidste korrosp. kan være brun


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik

Skal du bruge fase til andre stikk. fra sidste (højre) korrospondance ?

Skal du bruge fase til andre stikk. fra første (venstre ) korrospondance ?


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Ja det mener jeg..

Jeg er bange for jeg mangler en enkelt ledning :/

Der er måske løsninger med de ledninger du har, men det betinger at du undersøger og svarer på om du skal videre fra venstre, højre eller begge Korrespondancer


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik

Den er vist ikke helt rigtigt , der skal ikke ligge en ledning imellem de 2 klemmer som fasen er på ,fasen skal tilføres til begge afbrydere det er jo fidusen at man har fase ved begge afbrydere som man kan bruge til en stikkontakt , krydningsafbryderen skal flyttes ned på de 2 nederste ledninger på tegningen.


   elektriker fra jævnstrømmens tid

Nej Svend denne tegning er OK 

Prøv lige at tænke den sat derned. Begge Korrespondancer afbrydere står i stilling oppe eller som nu nede..

Så kan du ikke skifte med krydsning.

 


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Der er yderligere 24 indlæg i tråden.