Planen er at bore 18 huller i 90cm dybde, som fyldes med beton. Heri placeres forstøbt betonklods med justerbart L-beslag. Imellem de 18 punkter vil vi placere 65 lecablokke, der udelukkende skal fungere som understøttelse for bundrem og strøer. Mit spørgsmål er: kan lecablokkene blot placeres i et par centimeter stabilgrus eller bør de støbes fast? Eftesom huset ikke fastgøres til lecablokkene, vil det så være et problem at blokkene ikke er i frostfri dybde?

Vi er egentlig i fuld gang, men er pludselig blevet overmandet af tvivl om det nu er godt nok, det vi gør <img src='http://www.lav-det-selv.dk/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2013/emoticons/shocked.gif' align="absmiddle" border="0" class="afEmoticon" />
Så jeg håber at der er nogen derude som er behjælpelige med et hurtigt svar!

På forhånd tak for hjælpen :-) Sanne
Hej forum Vi skal til at bygge... Vis hele indlægget
26 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Jeg har lagt et billede af bundremmen ind i et billedegalleri her på siden - måske I kan se det der? Jeg kan stadig ikke få det hentet herind i tråden.

:-) Sanne
Hej Sanne

Jeg har set billedet. Det store antal understøtningspunkter er begrundet i husets konstruktion - det kan jeg godt se.

Nu skriver du at det er et kolonihavehus. De er omfattet af bygningsreglementet for småhuse, og her står blot at fundamenter skal føres ned i frostfri dybde, så de ikke kan bevæge sig når det fryser. Spørg evt. den pågældende kommune om de kan være tilfredse med 90 cm. Spørg samtidig, skriftligt, om de kan være tilfredse med lecablokunderstøtningerne.

Det er jer der i sidste ende er ansvarlige for at bygningsreglementet er overholdt. Det er især vigtigt ved et salg, hvor den nye ejer helst ikke skulle have noget at komme efter på det punkt.

Og så er det vel bare med at få boret nogle huller :-)

Hej Fartilfire
Jeg er nu ikke så nervøs og behøver ikke en flerstrenget ingeniør til at bedømme bæreevnen. Har lige set det hele gravet op til 3,5 meters dybde i forb. med afløbsseparation, så jeg er ikke i tvivl om at den kraftige lerjord, som er på stedet kan bære. Jeg ved godt at lerjord kan være plastisk, men det er den ikke her. Øverste lag er stabilgrus/sand/fliser. Og skulle den svigte, så betyder det ikke noget fordi der er tale om et helt let "maskinhus" til brug for havemaskiner. Jeg er helt bekendt med bygningsreglement m.v. og tager selv hele ansvaret.

PalleD
Hej Palle

Jeg var nu ikke nervøs for dig - du virker som om at du ved hvad du gør. Det var mere en generel betragtning, hvis der var nogen som blev inspireret, for ned i Silvan og købte 1/2 m. jordskruer for at skrue den nye carport fast i sandjorden her i weekend-enden :-)
Hej igen

I vores forening er der vist ikke rigtig nogen, der spørger kommunen om lov om noget som helst. Da vi ikke er medlem af Forbundet går salg direkte på markedsvilkår - og de sælges let!

Min bekymring går først og fremmest på at huset også står om 10 år - det er lagt meget arbejde og mange penge i det her, så jeg ville blive utrolig ked af at se det hele vind og skævt om et par år.

Og som jeg hører jer, så er leca-blokke i jordoverfladen ikke nogen god idé - så ja, vi må i gang med at grave!...

Igen 1000 tak for jeres hjælp :-) Sanne
Annonce
Hej igen

Vi borer og borer - og det går forbavsende let bort set fra de huller der blokeres af gamle mursten eller trærødder!

Jeg har et par tillægsspørgsmål til processen: når nu vi fylder alle hullerne med tørbeton, 1) hvor meget beton går der cirka til et hul på 18cm i diameter og 90cm dybt og 2) hvor længe skal betonen stå før vi kan starte byggeriet?

Jeg ser frem til at høre fra en af jer :-) Sanne
Skrevet af fartilfire på 07-10-2014 10:18
Hej Bygningskonstruktør

Har du en kildehenvisning til de 120 cm - såvidt jeg er orienteret er almen praksis 90 cm

Bygningsreglement + anvisning

Stk. 3
Fundering skal ske til frostsikker dybde og bæredygtig bund eller på anden måde, så der ikke opstår skader som følge af bevægelser i jordbunden.
Underlag for kloak- og drænledninger, fundamentskonstruktioner og lignende skal holdes frostsikre.
Vejledning

(4.1, stk. 3)
Ved udvendig frostsikring af fundamenter bør løsningerne være så robuste og pålidelige, at frostsikringen bevares i hele bygningens levetid.

Traditionelt føres fundamenter til frostfri dybde, hvilket normalt er 0,9-1,2 meter under terræn. For fundamenter, der ikke føres til frostfri dybde, skal det eftervises, at der ikke er risiko for frosthævning. Det kan anses for opfyldt, hvis temperaturen ikke kommer under −1 °C i frostfølsomme lag, dvs. jordlag under fundamentet og et eventuelt kapillarbrydende lag.

 

Hej.

Jeg vil med glæde finde anvisningen i morgen til dette.

Frostfri dybte har helt forskellig mål. Hvis Det handlede om afløb til spildevand ville frostfri dybte ligge allerede ved - 75 cm.

 

 


Med venlig hilsen
Martin H.

Bygningskonstruktør / Energikonsulent
Skitsering - Byggeansøgning - Udbud - Tilsyn og byggeledelse.
Projekt,- projektering- og byggeledelse.
Arkitektfirmaet ARKIdesign ApS
Hej SanneMarie

Når det nu går så let, er i så sikre på at i er nede ved fast grund i bunden af hullerne? Ellers risikerer i at huset synker.

Rumfanget af en cylinder som måler d18cm og h90cm er 22,9 liter

Beton hærder fuldt på ca 28 dage - men opnår over 90% af styrken på de første to. Husk at tilsætte vand i hullet efter fabrikantens anvisninger ca. 11-13% for at sikre vand nok til hærdningen. Vand det hele hver dag i hærdningsperiodens første 7 dage.

Fortsat god arbejdslyst
Skrevet af fartilfire på 07-10-2014 10:18
Hej Bygningskonstruktør

Har du en kildehenvisning til de 120 cm - såvidt jeg er orienteret er almen praksis 90 cm
 

I Dansk Standard (DS 415) punkt 6.2.4 (3) står der at:

"Frostsikker dybde for fundamenter kan her i landet normalt sættes til 0,9 m for
almindeligt byggeri og 1,2 m for fritstående konstruktioner. Dybden kan reduceres ved
opvarmning eller isolering."

Skal fotolkes på denne måde:

Fritstående fundamenter føres min. 120 cm under terræn, da det fritstående fundament angribes af frost fra alle sidder.

Derfor skal punktfundamentet, som skal støbes, føres 120 cm ned.

Så her er beviset tak

Hilsen Martin

 


Med venlig hilsen
Martin H.

Bygningskonstruktør / Energikonsulent
Skitsering - Byggeansøgning - Udbud - Tilsyn og byggeledelse.
Projekt,- projektering- og byggeledelse.
Arkitektfirmaet ARKIdesign ApS
Skrevet af fartilfire på 07-10-2014 10:18
Hej Bygningskonstruktør

Har du en kildehenvisning til de 120 cm - såvidt jeg er orienteret er almen praksis 90 cm
 

I Dansk Standard (DS 415) punkt 6.2.4 (3) står der at:

"Frostsikker dybde for fundamenter kan her i landet normalt sættes til 0,9 m for
almindeligt byggeri og 1,2 m for fritstående konstruktioner. Dybden kan reduceres ved
opvarmning eller isolering."

Skal fotolkes på denne måde:

Fritstående fundamenter føres min. 120 cm under terræn, da det fritstående fundament angribes af frost fra alle sidder.

Derfor skal punktfundamentet, som skal støbes, føres 120 cm ned.

Så her er beviset tak

Hilsen Martin

 


Med venlig hilsen
Martin H.

Bygningskonstruktør / Energikonsulent
Skitsering - Byggeansøgning - Udbud - Tilsyn og byggeledelse.
Projekt,- projektering- og byggeledelse.
Arkitektfirmaet ARKIdesign ApS
Der er yderligere 6 indlæg i tråden.
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis