Skrevet af Kasper_g på 15-09-2014 23:43
Hej Niels,
Som jeg forstår det så er du nervøs for at der er for meget vand tilbage. Jeg vil dog nævne at beton som er 60mm tykt og har en trykstyrke på minimum 25MPa ( en C25 beton) betragtes som vandtæt - det vil sige at der ikke er meget vand i og under betonen. Hvis du har brugt en affugter i en mnåned, så vil jeg mene at det er forsvarligt at reparere gulvet igen.
Du skal dog være opmærksom på at der kun skal være en dampspærre i gulvet og den må maksimalt være 1/3 inde i isoleringen ( husk at den skal være på den varme side af konstruktionen).
Mvh
Kasper
Hej. I gulvet bliver PE-folien 0,20 brugt som en fugtspærre og ikke en dampspærre så den ligges direkte på betonen.
En gulvkonstruktions af beton er som standard udført som en C20.
Betonen er først fugttæt ved en beton20 med tilslag af tæthedsforøgende tilsætningsstoffer.
Restfugt i beton må ikke overstige 85% RF