Skrevet af 0280 på 08-09-2014 21:03
hvad skal man med en 16 amp sikring hvis den kun bruger 5 amp, endvidere er det jo ikke sikkert at den nævnte vv må forsikres med 16 amp, hvad med koponenterne i vv interne ledninger tilledninger osv. I kan jo også prøve med en 5x16 mm2 hvis der skal overdrives
Den 16 A sikring, der hentydes til, er den sikring, som sidder den gruppe, hvor vandvarmeren skal tilsluttes. Dimentionen på den faste installation er bestemt af, hvilken sikring, der er i gruppen, og ikke af vandvarmerens optagne strøm. Så din argumentation med at overdrive ved at prøve med et stykke 5x16 mm2 viser bare, hvilket kendskab du har til dimentionering af installationer. Din kommentar med hensyn til interne ledninger o.s.v.,har intet med sammenhængen mellem gruppesikringer og den deraf følgende kabeldimention at gøre. Såfremt der er begrænsninger i forsikringen, vil det fremgå af installationsvejledningen, som normalt følger med vandvarmeren.