Tilslutning af nyt komfur

Nyt komfur... jeg har nul, 2 faser og jord, der skal tilsluttes, så det må nødvendigvis
være diagrammet til højre, jeg skal gå efter.

Men sådan ser boksen jo ikke ud... der er kun 4 klemmer plus jord,
og jeg kan da ikke luse imellem nul og jord??

Er der nogen, der kan give et hurtigt svar?

Nyt komfur... jeg har nul, 2 faser og jord, der... Vis hele indlægget
13 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Hvordan kan du kun havde 2 faser???? normalt har du da 1fase eller 3.......
Er den ikke meget langsom til at varme op???

it is better to burn out than to fade away

Nu er jeg jo ikke elektriker, men jeg ved da, at der 220V mellem nul og fase og 380V mellem faserne.
Jeg forestiller mig, at grunden til at bruge 2 faser er, at så fordeles belastningen fra de 4 felter over 2 sikringer.
Og nej, som alle induktionskogeplader varmer det meget hurtigt.

Det er meget nornalt at boliger kun har 2 faser ind +0 , men idag lægger man altid 3faser og 0 ind................


   elektriker fra jævnstrømmens tid
 Følg tråden