Stikkontakt uden afbryder uden jord?

I en ældre installation uden jordleder ønsker jeg at udskifte en 1½ modul Fuga stikkontakt med afbryder uden jord, med en tilsvarende - blot uden afbryder.

Jeg har dog ikke kunnet finde nogen, der forhandler dette - en søgning i LK's produktkatalog gav heller ikke umiddelbart noget resultat.

Jeg kan se, at der til 1 modul stikkontakter uden afbryder med jord, findes en afdækning uden jordhul. http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/nyheder/nyhedsarkiv/stikkontakter-uden+jord-og-afbryder.page

Men jeg har altså ikke kunnet finde en tilsvarende løsning til 1½ modul stikkontakter.

Kan det virkelig passe, at jeg enten skal have etableret jordforbindelse til stikkontakten, eller gå fra 1½ modul til 1 modul, for at jeg lovligt kan undgå for at have en afbryder på stikkontakten?
7 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Hvem har sagt at du skal montere jordforbindelse, der findes da masser af stikkontakter med hullet til jord, men der er ikke monteret en jord ledning til !
Skrevet af Håndværkeren på 22 apr 2014 16:12

Hvem har sagt at du skal montere jordforbindelse, der findes da masser af stikkontakter med hullet til jord, men der er ikke monteret en jord ledning til !


Det er ikke lovligt, er der "hul" til jord skal den også være tilsluttet.

Jamen så er vi jo ude hvor manden ikke selv må skifte dem så vidt jeg husker.
Man må gerne skifte stikkontakter med jord, hvis der er en hpfi afbryder. Med det har ikke ret meget med lrp's problem at gøre, da han jo ikke har jord.

Måske kan man bruge denne ramme, og montere 1-modul uden jordhul:
http://www.greenline.dk/Lauritz-Knudsen-FUGA-1/LK-Fuga-Baseline-rammer-3/LK-Fuga-ramme-15-modul-63mm-med-tekstfelt-6045

Alternativt, hvis du bare ønsker, at man ved en fejl ikke kommer til at afbryde stikkontakten, kan du bruge:
http://www.greenline.dk/Lauritz-Knudsen-FUGA-1/LK-Fuga-Tangenter-12/Noegleafdaekning-for-stikkontakt-TGN2005

Stærkstrømsekendtgørelsen sige, at der i enhver stikkontakt, SKAL være fase, nul og jord

Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Annonce
Stærkstrømsekendtgørelsen sige, at der i enhver stikkontakt, SKAL være fase, nul og jord


Kun hvis det var et krav på det tidspunkt, hvor stikkontakten blev etableret. Ellers ville hovedparten af el-installationerne i den ældre bygningsmasse i Danmark jo være ulovlige nu.

Det endte i øvrigt med, at jeg valgte jenshøj's løsning med at montere en nøgleafdækning. Det var både det billigste og letteste.
Hvis ikke du har en jord med i dåsen kan du jo heller ikke montere en jord, og det er også kun i nyinstallationer der skal være en jord med.
Sagt med andre ord så er det jo en udskiftning og ikke en nyinstallation.

Mod amatørinstallationer.