Solceller skæv strømproduktion

Hej

Jeg har et 3kvh anlæg med en sma-konverter. Det ene sæt paneler producerer mindre end det andet sæt. Fx producerer det ene 8.2 a ved 304v, mens det andet sæt producerer 3.4a ved 244v.

Findes der en  god forklaring, eller er der fejl på anlægget?


Helmsman 26
4 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
De 3,2A / 301 V er på DC siden dvs før inverteren. (963W.) så der må være et volt/amp sæt mere for det andet sæt paneler, som  yder omtrent det samme, hvis ikke invertertabet er stort.

De 7,8A / 244V er på AC siden  (= 1903W.)

1903W. - 963W. = 940W for det andet sæt (uden tab i inverter og ledninger mm.)
Tror du aflæser dit anlæg forkert.
Øverst billede vil jeg tolke som:
3.2A (Strøm[I]) fra panel til inverter (DC)
og en netspænding på 244V (Spænding [U] på AC siden (tilslutning til forsyningsnettet)

Nederst billede:
301V (Spænding[U]) fra panel (DC)
og en netstrøm på 7,8A (Strøm AC [I] som leveres til nettet.

Beregning for DC. Fra panel til inverter.
U*I=P

U: Spænding angives i Volt:V
I: Strøm angives i Ampere: A
P: Effekt angives i Watt: W


3.2A * 244V = 963W
og så med to strenge 2 x 963 ~ 1926W
Beregning for AC, Leveres fra inverter og til elnettet.
244V * 7,8A ~ 1903W

Ergo kan du ikke fra de to billeder se noget om hvorledes de to strenge producere. Kender ikke produktet så det er en ren vurdering ud fra billederne…
hmm... ikke helt hurtig nok
Tak for hjælpen.

Jeg forstår ikke alt det skrevne. Men jeg forstår, at jeg bare skal sove roligt igen.