vil høre om der er regler for at fastmontere el kabler på loftet eller må de gerne ligge løst. for der er da hvis regler for hvis det er synlige kabler. mener det de skal fast gøres for hver 20 cm eller sådan noget.
12 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Skrevet af Martin Jepsen på 24 mar 2014 20:18

På et loft skal el kabler ikke fastgøres, men jeg plejer at ligge dem pænt ned i isoleringen. MEN husk hvis du skal op og samle i en dåse, skal du have dækjern på hele vejen fra din dåse og et godt stykke ned i isoleringen.

Hvis du lægger kablerne ned i isoleringen, ændrer du så ikke dimentioneringsgrundlaget for kablerne?

Hvorfor skal kablerne beskyttes med dækjern ved op føring til en dåse, når kablerne befinder sig på et loft? Det er der da vist ingen krav om.





fase
Dette står der klart og tydeligt i SB.

Du ændre ikke på dimentionerings grundlaget ved at ligge det i isoleringen - Du må trække alt den strøm en 13A sikring kan klare igennem en 1,5mm2 ligemeget om den er på loftet eller i vægen.

Med Venlig Hilsen
Martin Rohr Jepsen
www.smartstrøm.dk Like os på facebook og få gode rabatter

Dette står der klart og tydeligt i SB.

Kan jeg få dig til at oplyse hvor i SB det står, at kabler på et loft skal beskyttes mod mekanisk overlast, når de ellers ligger ubeskyttede i isoleringen?




fase
Tror der er en sjat installationer der er ulovlige hvis det med dækjern på et loft skulle være det nye sort... Men vil da vente i spænding på hvor det står...
Skrevet af Kabelindianeren på 25 mar 2014 18:07
Tror der er en sjat installationer der er ulovlige hvis det med dækjern på et loft skulle være det nye sort... Men vil da vente i spænding på hvor det står...

Det gør jeg også 

Og at der ikke er forskel på om kablet ligger frit eller i isolering er heller ikke rigtigt - der skelnes mellem varmeafledningsforholdene - og gemt i isolering er de det man kalder " mindre gode "

Kablets strømværdi er forskellig i de forskellige tilfælde.

Hjemmebrygger af specialøl og vin " Bjergbryg

Held og lykke med at finde det klart formuleret i SB 😃 og naturligvis er kablets strømværdi forskellig teroretisk set,men der er nok lige så stor fare for mindre gode varmeafledningsforhold i sommerperioden på et uudnyttet loft for kabler ført oven på isoleringen.

Det fikser jeg...
Den med dækskinne på loft har jeg aldrig hørt før. Og jeg har aldrig set det på et loft, og jeg har ellers været på pænt mange lofter.

Elektrikeren, må godt rode i "dåsen" hos Fru Hansen ;-)

Har du fundet det Martin Jepsen

Det fikser jeg...