Køleskab og opvaskemaskine mm. tilsluttet til 400V (16A) gruppe - Ok?

Jeg har konstateret at el-installationen i vores køkken er en smule utraditionel. Spørgsmålet er om den er lovlig hele vejen igennem?

Der er fra et 400V/kraftudtag i køkkenet (der kører på sin egen gruppe i tavlen og er forsikret med 16A) trukket et 5-leder installationskabel under gulvet over i den anden side af køkkenet. Det er to faser, en nul og en jord. (Ældre installation med kun to faser)

Her er kablet samlet i en "stik-dåse" der ligger på gulvet. Dåsen er en fuga "3"-underlag (sådan en fætter med plads til 3 enkelte kontakter som også bruges til stikkontakter/afbrydere på væggen) med 3 fuga stikkontakter u. afbryder monteret.

Fra denne "stik-dåse" er tilsluttet køleskab og opvaskemaskine via to fødeledninger med dansk stikprop. Jeg kan se de kører på hver deres fase.

Der er fra det sidste udtag sat en forlængerledning som ender i en stikkontakt opsat på køkkenbordet. (Som godt nok ikke er fast monteret/skruet op)

Det jeg spekulerer over, det er at der sidder en stikkontakt (og ja jo egentlig også køleskab og opvaskemaskine) der kører på 400V gruppen og dermed er forsikret med 16A. (Og ikke de 13A som det vel burde?)

Er det efter bogen og hvad ville evt. skulle fikses?

Installationen er helt sikkert lavet for at fordele forbruget på de to faser, da jeg kan se at de forskellige ting er delt ud derpå.

Der er kun en anden gruppe i lejligheden ud over 400V-gruppen i køkkenet.

Lad mig høre hvad eksperterne herinde siger. http://www.lav-det-selv.dk/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2013/emoticons/smile.gif

Ps. Og gerne andet end: Tilkald en el-installatør. http://www.lav-det-selv.dk/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2013/emoticons/wink.gif

13 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Hej og velkommen

Hvis dine kontakter er godkendt til 16 ampere, er det helt lovligt.

Er dine kontakter ikke godkendte til 16 ampere, kunne du få sat 13 ampere sikringer i tavlen-

Tak for svaret.

Jeg vil mene de er godkendt i hvert fald dem i stikdåsen. det er nyere (2 år gamle) fuga uden afbryder.

Den eneste som nok ikke er i orden er den stikkontakt med afbryder der er trukket op til køkkenbordey. den er formentlig kun 13A.

Alternativt kan jeg jo ændre forsikringen til 13A, jeg ved bare ikke om set er så fedt når ovn og kogeplader også sidder der på.

Men den er ikke fast monteret så den kan let fjernes eller laves til en 16A. <img src='http://www.lav-det-selv.dk/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2013//emoticons/smile.gif' align="absmiddle" border="0" />
Hvis det installationskabel der er trukket kun er 1.5 kvadrat (og ikke 2.5) og jeg så bare prøver at ændre forsikringen til 13A så er kablet vel ok? Prøver lige med en 13 og ser om den kan klare mosten af ovn osv.

Er en dz2 forsikring direkte ombyttelig for 16 og 13A. 16A er noget tykkere i enden kan jeg se.

Ja det går ikke med 1,5mm2 kabler i installationen, til 16 ampere. (ledningen fra stikkontakten til forbrugsgenstanden, er der ingen krav til mm2)

Du kan altid sætte en mindre sikring i, når det er samme type. (men ikke en større, derfor er de forskellig tykkelse i enden)

Men du skal have skiftet bundskrue eller sikringsholder, så der ikke kan monteres en 16 amperes sikring)

Jeg ville nu få skiftet, den sidste kontakt til en 16 ampere.

Men mange ville jo nu nok, bare køre videre på det, som der er nu

det er også lige så meget så jeg ved hvad ser lige skal fixes hvis lejligheden skal sælges.

Men det står jo slet ikke så galt til lyder det til.
Annonce
Men selv med en 16A kontakt så bør kablet jo være 2.5 kvadrat.

Skrevet af je__ns på 21 feb 2014 22:18
<p>Ja det går ikke med 1,5mm2 kabler i installationen, til 16 ampere. (ledningen fra stikkontakten til forbrugsgenstanden, er der ingen krav til mm2)</p>
<p>Du kan altid sætte en mindre sikring i, når det er samme type. (men ikke en større, derfor er de forskellig tykkelse i enden)</p>
<p>Men du skal have skiftet bundskrue eller sikringsholder, så der ikke kan monteres en 16 amperes sikring)</p>
<p>Jeg ville nu få skiftet, den sidste kontakt til en 16 ampere.</p>
<p>Men mange ville jo nu nok, bare køre videre på det, som der er nu<img alt="" src="/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2013/emoticons/tongue.gif"></img></p>


Så du påstår altså at der må sættes en tilledning på 0.75mm2 foran et 32amp cee udtag f.eks ? Er du elektriker ?? hvor kan det være farligt nogen gange at spørge til råds på nettet.

(SB kap 43 bilag A, tabel 43C)

Elektrikeren, må godt rode i "dåsen" hos Fru Hansen ;-)

Skrevet af SilverLine på 21 feb 2014 22:43











Så du påstår altså at der må sættes en tilledning på 0.75mm2 foran et 32amp cee udtag f.eks ? Er du elektriker ?? hvor kan det være farligt nogen gange at spørge til råds på nettet.







(SB kap 43 bilag A, tabel 43C)

Nej jeg skriver at man i en 16 amperes 230 volt stik, godt må tilslutte eks en køleskab med 0,75mm2 ledning !!!!!

(Der er jo heller ikke krav om et 1,5mm2 ledning hvis det var 13 ampere, når man regner fra stikkontakten til forbrugsgenstanden)









Skrevet af je__ns på 21 feb 2014 22:49
Nej jeg skriver at man i en 16 amperes 230 volt stik, godt må tilslutte eks en køleskab med 0,75mm2 ledning !!!!!

</br>

</br>



Ja det går ikke med 1,5mm2 kabler i installationen, til 16 ampere. (ledningen fra stikkontakten til forbrugsgenstanden, er der ingen krav til mm2)

Den kan hurtigt forståes sådan at der ingen krav er til ledertværsnit så snart vi snakker tilledninger.



Elektrikeren, må godt rode i "dåsen" hos Fru Hansen ;-)

Jeg skrev:

ledningen fra stikkontakten, til forbrugsgenstanden, er der ingen krav til mm2

Jeg synes ikke det er så nemt at misforstå?