Sikkerhedsstyrelsen: Har du et solcelleanlæg, så tjek din fejlstrømsafbryder

Lige et link til sikkerhedsstyrrelsens hjemmeside omkring solceller og HPFI relæ.

"Sikkerhedsstyrelsen opfordrer ejere af solcelleanlæg til at tjekke, hvilken type fejlstrømsafbryder, der er opsat ved deres solcelleinstallation. Det kan betyde fare for livstruende elektrisk stød, at fejlstrømsafbryderen ikke fungerer, hvis solcelleinverteren fejler. Derfor bør ejerne snarest muligt gennemgå deres installation og få eventuelle fejl rettet, understreger Sikkerhedsstyrelsen."

http://www.sik.dk/Global/Presse/Pre...msafbryder

5 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Hvis man så har et forkert relæ, må udskiftningen vel hænge på elinstallatøren?

Det er jo den autoriserede elinstallatør, der har svigtet hvis installationen ikke opfylder gældende krav, og at det tilsluttede materiel ikke overholder lovkrav.

Det type B relæ der linkes til, er på 300 mA, der skal vel anvendes et 30mA

300mA er vel kun til maskin el?

Jeg har et relæ, der hedder
Moeller HPFI
230 - 400
63 Agl
0.03A
40A

Xpole HPFI - 40/4/003-A
Er det umiddelbart til at kloges på, om det er det rette. Det er ikke så farlig gammelt og det er IKKE noget jeg selv har bikset på!

Med venlig hilsen
ktm

 

Den HPFI du har er type A, idet den kan tåle op til 30mA (0,03A) DC strøm
En type B kan tåle 300mA DC strøm uden at det går ud over funktionen (derfor er den også dyrere).

Det der sker hvis DC strømmen bliver for stor er at relæet går i mætning og dermed ikke kan slå fra hvis der opstår en fejl. Du får altså en falsk sikkerhed.

Om det så er OK, med en type A, afhænger af data for den inverter / installation du har. Det er du nødt til at tale med din leverandør om.


Udvikling af embedded elektronik til industrielle løsninger: www.FAVetronics.dk

Skrevet af speddy på 22 nov 2013 10:34

Den HPFI du har er type A, idet den kan tåle op til 30mA (0,03A) DC strøm

En type B kan tåle 300mA DC strøm uden at det går ud over funktionen (derfor er den også dyrere).



Det der sker hvis DC strømmen bliver for stor er at relæet går i mætning og dermed ikke kan slå fra hvis der opstår en fejl. Du får altså en falsk sikkerhed.



Om det så er OK, med en type A, afhænger af data for den inverter / installation du har. Det er du nødt til at tale med din leverandør om.




Type B findes også i 30 mA

www.elsag.dk/fejlstroemsafbryder/ty...c-30ma.htm

Så må jeg have fat i installatøren!

Med venlig hilsen
ktm

 