Ja ok Mads. Så er det højst sansynligt et tostrengsanlæg, forudsat bygherren ikke har forlangt andet.
Højst sansynligt er det luft der driller dig når anlæget har kørt før du pillede radiatoren ned.
Du får lige den bedste fremgangsmåde at lufte drilske anlæg ud:
1. Fyld det korrekte tryk på anlæget hvis det er med lukket expangtion, eller fyld det op så vandet løber ud af overløbet hvis expangtionen er åben. Husk før du sætter slangen på påfyldningsstudsent på anlæget, at slangen er fyldt HELT op med vand, så du ikke tilføre yderligere unødvendig luft !
2. Lad pumpen køre på højeste trin i et døgns tid med alle radiotorventiler åbent så meget at de burde blive varme. Dette gælder også VVB og gulvvarme.
3. Når døgnet er gået
slukkes pumpen og ALLE udluftningsskruer lindes en efter en. DER SKAL KOMME ENTEN LUFT ELLER VAND UD. Hvis ikke, er der et hul i usluftningsskruen der skal stilles op med en papirclips eller tyndt stykke ståltråd. Husk også at linde de udluftningsskruer, der eventuelt sidder på rørene! Efter endt udluftning efterfyldes anlæget igen.
4. Pumpen tændes og både varme og roen burde brede sig i det lille hjem.
Hvis ikke punkt fire kan opfyldes begynder man ved punkt to. Hvis ikke lykkes at få anlæget til at køre korrekt efter en uges tid er der noget helt rivende galt og det vil nok kræve en nærmere beskrivelse af anlæget for fejlfinding i et fora som her.
Prøv dette og se om der ikke er lys længere fremme. Samtidig er vi helt vild med en opfølgning på hvordan det gik.