Et par interesse spørgsmål :-)

Hej

Jeg sad i dag og kiggede i manualen til mine kogeplader som var i huset da jeg købte det. Der står at det kører på
230V og forbruger max 7000W
Den forstår jeg ikke helt. For 230V er jo kun på én fase men hvis den er forsikret med 16A kan det vel max blive 3680W??


Anyway - når man bruger et apparat som kræver 400V, er det så altid på 3 faser eller kan det også ske på 2 faser?
Hej Jeg sad i dag og kiggede i... Vis hele indlægget
13 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce

Skrevet af EISOE på 06 okt 2013 19:51
ja,det kommer an på den interne forbindelse - Fase-nul giver 230V og Fase-fase giver 400V.

Ved 2 faser alene - altså Fase-fase kræves ingen nul - men ved 2 faser - altså 2 gange fase-nul kræves naturligvis nul<img alt="" src="/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2013/emoticons/cool.gif" />

Skal vi til at regne på 3-faset bliver det lidt for meget matematik til disse fora - men :

så vil den totale P være :U *I *Kvadratroden af 3 ( tilnærmet 1,73 )

Så faktisk bruges nul slet ikke ved 400V installationer/apparater?

Skrevet af EISOE på 06 okt 2013 20:00
Ved 3-fasede motorer bruges nul ikke - ved mange andre 3-fasede apparater bruges der 230 V til en lille del - bl.a. styringen af apparaterne - så man fører den med for en sikkerheds skyld til andet end motorer.

Ahh okay :-)