overgangsmodstand ved jordspyd

Hej

Jeg håber der er nogle der kan hjælpe mig hurgtigt..   :-)

Jeg er ved at lave min jordforbindelse om til mit nybyggede badeværelse da min tømrer på en eller anden måde har lykkedes at kappe min leder til rionet.

Jeg har derfor banket 8meter spyd i jorden, og har en Ohm værdi på ca 190..

Den er målt med dertilhørende apparat, men 2 hjælpespyd.

Er denne værdi ok = 190 Ohm... eller skal jeg have flere spyd banket i for at have en fornuftig forbindelse.

Jeg er selv udlært elektriker, men har arbejdet med svagstrøm (12v) i mange år, så min viden omkring lige præcis jordforbindelse er lidt rusten..

Håber der er nogle der er klogere der kan hjælpe mig ..
4 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Beregning af krav til overgange modstand... Maksimal berøringsspænding 50V. Din fejlstrømsafbryder kobler ud ved 30mA.

50V/0,03A=1666 ohm...

Du er godt under dette, så den skulle være i vinklel...
www.sik.dk/Global/Publikationer/Artikler/OEvrige-artikler/2003/Krav-til-udligningsforbindelser

Se de figur nederst på siden...
Som Daniel p skriver så er det ikke en jordforbindelse du umiddelbart har behov for...

Du skal sørge for at rionettet er forbundet til eksempelvis jord-lederen i stikkontakten. Om rio-nettet er forbundet til et jordspyd eller ej er underordnet.