Lednings net : stikkontakt og loftlys afbryder i samme dåse

Sagen er enkelt jeg har åbenbart adskilt et stik og en afbryder i samme dåse.

Nogen der har et kvikt forslag til fejlen, for jeg har strøm til afbryder [fase og nul] men ingen loftlys.

1. der er fase og nul til dåsen fra eltavlen
2. der er et stik [fuga]
3 der er en abryder til loftlys [fuga]

Skal fase gå fra loftafbryder ned til stik/ fase eller hur ?

Skab frygt - det giver overmagt til andre : "dollar speak"
11 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
ja der skal være en fase forbundet fra stikkontakten optil afbryderen for loftlyset.
Det mener jeg også men se af vedhæftede fotos...

Top foto ses afbryder med 1 nul til loftroset + 2 brune [fase] 1 kommer fra stik kontakt og en går op til roset i loft ....og alligevel virker intet hmm

Skab frygt - det giver overmagt til andre : "dollar speak"
Jeg ser ingen billeder :-)

Fase og nul til stikontakt.

Dit lampested har konstant nul, det mangler bare en fase, der bliver trukket fra stikkontakt og op til afbryder.
Afbryderen kan så afbryde fasen - tænde og slukke lyset.

Er der noget korrespondance på den afbryder?
Der var billedet.

Det ligner meget en kortslutning du har lavet der.

Fase og nul til stikkontakt.

Fase og ledning til lampested i afbryder.

Den ledning der ikke er monteret, er det jord - eller går den til lampested?
Foto skulle være oppe nu !

Nej afbryder har kun en funktion 1 stk loftlys sluk /tænd

Jeg har tjekket at der er forbindelse fra stikdåse til loftlys på både nul og fase så ledningsnet er intakt 100%

Skab frygt - det giver overmagt til andre : "dollar speak"
Annonce
Du skal ikke forbinde nul til din afbryder. Kun fase og mellemledning til lampeudtaget.
kun fase og mellemledning til lampeudtaget ..hvad ligger der i den formulering

dvs. kun fase fra stik til afbryder ? og intet mer 

Skab frygt - det giver overmagt til andre : "dollar speak"
Korrekt.

Der går en ledning fra lampested til afbryder, hvor du ikke kan måle noget i. Dette er mellemledning.

Afbrydderen skal have en fase og en mellemledning.

Når afbryderen er tændt, vil den sende fasen igennem mellemledningen. Når den er slukket skal du ikke kunne måle noget på mellemledningen.

Kontakt skal selvfølelig have fase og nul.
Sagt på en lidt anden måde. Den blå ledning, som du har forbundet til afbryderen, skal forbindes til stikkontakten, så der går to blå ind i den og bliver samlet dér. I det kabel, som går til lampeudtaget, er der ud over den blå en anden ledning (nok brun). Den skal forbindes til klemmen på afbryderen, således at der går en brun faseledning (som også er forbundet til stikkontakten) ind på den røde terminal, og den brune til lampeudtaget på den anden.
Det er lige det med at være pædagogisk :-P

Til næste gang er det måske en god ide at tage et billede af installationene, inden man skiller den ad og afmonterer :-)

Håber du får det til at virke, uden alt for mange kvaler - Ellers ved du jo hvor vi er.
Der er yderligere 1 indlæg i tråden.
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Relaterede emner

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis