Hej
Har problemer med for lavt flow gennem radiatorerne i centralvarmeanlægget. Når radiatortermostaten er indstillet på max bliver radiatoren pænt varm - men afmonteres termostatelementet bliver den øjeblikkelig brændvarm. Hvorfor begrænses flowet så meget? kan man ændre på dette?
Mvh. Bepo

 Bepo
5 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Uorginale termostater på "hanerne" er min første tanke ??


Mvh. Leif.

Onliner:
"Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
På de nye termostater fra Danfoss kan max flow indstilles.Det er for at forhindre radiatoren bliver for varm.Det er vigtigt for fjernvarmebrugere ,som ofte belønnes" for at afkøle fjernvarmevandet mest muligt.

Bernt
Hej og tak til svarerne.

Både ventiler og termostater er originale Danfoss.
Hvordan ændres flowet  i termostaten?
Mvh. Bepo

 Bepo
Hvis du har forindstilling på ventilerne, sidder der en ring, som kan drejes under termostathovedet.
Se http://dk.varme.danfoss.com/PCMPDF/vd53h901_keym.pdf hvor der også er kurver, hvor du kan se hvad de skal indstilles til.
Du nævner ikke noget om temperaturen i rummene - termostaterne regulerer jo efter varmebehovet i rummet, og tænker ikke på om du vil have en brandvarm radiator. Uden termostathoved fosser vandet igennem uden styring, og det er ikke hensigtsmæssigt.

Hvis du derimod har problemer med at varme rummene op, kan det selvfølgelig skyldes forkert forindstilling af ventilerne.

Nygaard Vvs, Åbyhøj/Aarhus