5 elller 7 leder el-kabel

Hej især elektrikere.

Jeg er ved at bygge nyt fyrrum, og får brug for både 380 og 230 volt.
Jeg trækker selv kabel fra gruppetavle til fyrrum, så kommer elektrikeren og kobler det på når det er klart.
Spørgsmålet er, om jeg skal trække et 3 leders kabel til 230 volt og et 5 leders til 380 ved siden af, eller om jeg kan nøjes med at trække et 7 lederes, hvor det så bliver fælles jord ( der er i forvejen fælles jord, til de andre installation, kan jeg se i el-tavlen)

Er det lovligt/efter bogen ?

På forhånd tak
Svend

..oo00 I Hate Signatures 00oo..

1 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Hvis du fører flere grupper i samme kabel, skal det opmærkes i begge ender, så man aldrig er i tvivl om at der kan være spænding på f.eks. 230V fasen selvom 400V gruppen er afbrudt.

Jeg ville lave det i separate kabler. Både da det er mest overskueligt, men også fordi 7x2.5 kabel sikkert er vandvittigt dyrt. 5x2.5 og 3x1.5 er standard og lettere at få fat i.
 Følg tråden