Vi har et lille problem med vores varmeanlæg, som er opstået pludseligt:
Anlægget får leveret varmen af et 10 KW pillefyr, som er et par år gammelt men kører helt perfekt. Huset er på ca. 100 kvadratmeter, opvarmet med radiatorer og varmt brugsvand leveres via en kombivandvarmer.
Her på det seneste får vi ikke længere varme frem; de første ca. 25 cm. fra kedlens udgang er forholdsvis varme (en del højere end håndtemperatur; kedlen melder om temperatur på mere end 65 grader celcius). Umiddelbart herefter sidder et T-stykke hvor der i siden / afgreningen er tilsluttet en trykekspansionsbeholder, mens anlæggets fremløb kører lige igennem til cirkulationspumpen. Fra dette T-stykke og frem er rørene kolde, maks. håndvarme eller herunder.
Vi troede at det måske kunne være cirkulationspumpen som var slidt op; det var en ældre Grundfos UPS 25-40 (indbygningsmål 180 mm.) af ukendt alder. Derfor blev denne skiftet ud med en Grundfos Alpha2, ligeledes en 25-40 (og samme indbygningsmål), dette har dog ikke haft nogen effekt.
I forbindelse med udskiftningen af pumpen blev anlægget tømt for vand og efterfølgende fyldt, pumpen var slukket i mellemtiden og alle radiatorer er udluftet; der kommer rigeligt med vand i en konstant stråle når udluftningsventiler åbnes.
Lige nu og her står vi derfor på bar bund; hvad i alverden kan der være galt? Pumpen summer lystigt og meget svagt (skal næsten holde øret helt op til den), alt i mens displayet melder "AutoAdapt" og 3 W. Hvis nogen her har et bud hvad der kan være galt, vil vi sætte meget stor pris på at høre herom, samt råd om hvad der kan gøres.