hej.

skal have ny vandstik/rør fra stophanen og til vandmåleren.
de første 10 m. er udendørs, men resten er inde i en stald, behøver det komme så langt ned?


mvh. Jonas
14 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Nej da, bare du graver ned i frostfrit, d.v.s. 80 cm. ned.
havde regnet med ca 70/80 stykker under terræn i stalden. er det ikke nok bare under de 90. skal det ikke fryse noget for at komme ned i de 120cm
har jeg faktisk også tænkt på. enten flamingo eller løs leca
Er der varme i stalden ? Sidder vanduret over eller under jorden ?
Det hjælper ikke at isolere noget der ikke er opvarmet, et vandrør er koldt og forbliver koldt uanset hvor meget isolering du pakker uden om. Når frosten først ned i isoleringen fortsætter den ned i vandrøret. Det er grunden til at røret skal under de 90 cm, her når temperaturen aldrig under nul.
der ikke varme i stalden.
Der er yderligere 4 indlæg i tråden.