Skift af flowmåler nordal 20 2399 22-08-2013 21:55 En flowmåler på vores SAS varmeshunt ser ud til at være i stykker. Den står på max hele tiden, også uden flow. Mit spørgsmål er om jeg kan afmontere og skifte/fikse den uden at der sprøjter vand op? 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Nitter 5936 7700 23-08-2013 13:50 Tja kender ikke liigee den måler og hvad den er til, men kunne formode at du måske kunne få et svar her: www.fyrrum.dk/index.php Der sidder der en del kloge folk udi vvs branchen og "keder sig" her i sommervarmen. Mvh. Leif. Onliner: "Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Chr. 2405 5700 23-08-2013 14:54 Jeg ville lukke for den pågældende kreds, så der ikke er noget flow i den. Og så ville jeg give manifolden lige under flowmåleren et par små forsigtige dask med en gummi- eller fiberhammer og se om ikke kuglen falder ned. Chr. Selvrensende filter = et filter du selv skal rense.Bankrådgiver = Rådgiver banken om, hvor mange penge de kan plukke kunden for.Alt hvad jeg gør er forkert. Deri går jeg aldrig galt.