samle 2,5mm2 med 1,5mm2 kabel i dåse til vaskemaskine/tørretumbler

Hejsa

Jeg har søgt, men har ikke kunne finde svar. 

Der er trukket et 5x2,5mm2 kabel fra tavlen ned i min kælder. Det er forsikret med 16A.

Min nye vaskemaskine og tørretumbler bruger kun 230V.
Jeg ville så sætte 2 "grisetryner" op som fik hver sin fase (og selvfølgelig muffe den 3. fase).
Men jeg kan ikke få de tykke stive 2,5mm2 ledninger til at være i underlaget sammen med "grisetrynen".
Kan man i stedet sætte en forgreningsdåse op og deri samle det gamle kabel med et nyt 5x1,5mm2 og så føre det nye kabel ned i underlaget ? Jeg gider ikke til at lave hul til indmuringsdåser.

Jeg ved godt at 1,5mm2 kun er godkendt til 13A sikring, men ingen af hvidevarerne trækker jo over 10A, så jeg kan ikke se at ledningerne bliver belastet over det de må...


Eller skal jeg ud i at montere 2 CEE vægudtag (http://www.greenline.dk/CEE-materie...ange-14180) for at det er korrekt. ?

Vaskemaskinen kræver 10A og tørrerumbleren 4A i følge brugsanvisningerne.


Vi behøver ikke komme ind på hvad man selv må og ikke må!
Hejsa Jeg har søgt, men har ikke kunne finde... Vis hele indlægget
11 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Jeg har gjort det at jeg har afkortet det gamle kabel og samlet det med et nyt 5x2,5mm2 i en membrandåse. jeg har så trukket det nye kabel ned i de 2 x 1M underlag (de dybe 49mm) og så lykkedes det